如果电机正转过载,那电机就马上要反转,请问如何实现?

[复制链接]
11#
发表于 2009-12-8 16:30:32 | 只看该作者
可以使用带辅助触点的热继电器,设定好过载电流和时间,让辅助触点串入电机的控制回路。这样应该很容易实现。如果你的电机是使用软启动器来启动的,直接使用软启动器也可以实现电机过载反转。
12#
发表于 2009-12-8 21:15:23 | 只看该作者
电梯门类的用途与电机过流有点区别,若等到过流,人怕是要夹死了。
是不是可以考虑受力(扭矩),通过传感器来控制?
13#
发表于 2009-12-9 09:47:15 | 只看该作者
电接点电流表这个提议就很好,直观,好做,相当容易。
14#
发表于 2010-1-18 14:56:22 | 只看该作者
那样做的话就有点为难了
15#
发表于 2010-1-18 15:01:17 | 只看该作者
有简单的也有难的呀,