机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 8057|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

空气开关多次跳掉是否说明已经损坏?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-11-22 22:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我家的一台数控车床,按照电气说明书上说的应该装50A空开,但电工说32A足够大了,所以就装了个32A的,现在用了快2个月了,空气开关连续跳了2次,头次推上后机床又能正常工作了,第2次跳下后,就推不上去了,请问这个空气开关是否已经损坏不能再用了,如果用到小功率的砂轮机上是否还能使用呢?
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2009-11-22 23:21:24 | 只看该作者
多半已经损坏,当初就应该计算一下。空开的价格不是太贵,废物利用意义不大。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
我在飞 + 2

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2009-11-23 08:16:04 | 只看该作者
检查一下数控车床的电路,查出推不上去的原因。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2009-11-23 09:15:12 | 只看该作者
正常情况下,都是要按照说明书上配,否则的话,买了机子来,直接把说明书扔掉好了,既然不按照去做,看也没必要。这个电工属于“危险份子”,也是我们细致不过日本人的原因之一,也是很多喜欢自己改动并引以为豪的人要借鉴的。
$ u3 x) `& U3 ~, {第一次跳闸,一般是过流(开关流过的电流超过它能负担的量),所以跳了,此时,开关内的动作元件一般还处于过热状态(说的是普通的空开,高端的例外),也就是处于变形状态,也许5秒钟后,也许2分钟后,稍冷后你就能再次合闸。而接着第二次跳闸后,如果间隔的时间短,那么,第一次的热量累计还未完全散去,那么你现在再去合闸也许要等更长的时间,这种可能性通常占95%。剩下5%有可能是开关坏了。但是对于一个质量合格的断路器,在其可分断的能力内,国标至少要求它能可靠分断1万次。当然,如果你恰好买到了温州优质产品,又另当别论了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2009-11-23 09:28:13 | 只看该作者
楼上高人,再注意楼上所言:
( S; j4 R4 |" H& H: x; F
# [3 D9 Y9 o" z( z1 x! y' [当然,如果你恰好买到了温州优质产品,又另当别论了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2009-11-23 09:36:28 | 只看该作者
也许是你那数控车带的那个变压器惹的祸。  {5 F+ ]) Z7 Q. F9 `3 B
电工算额定电流,32A可能完全足够。但是没考虑变压器一次侧的冲击问题。解决这个问题,省事的办法是加大断路器的额定电流。合理的办法是选合适,合格的断路器。正规的办法是对一次侧线路做处理。显然,机床厂的说明书是采用省事的办法。
0 s4 S* O, P2 O别说是温州的优质产品了,西门子的照样有这种情况。2 O  k+ }6 K/ p) ]' y& ?- t* r
楼主还是换一个吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2009-11-23 09:55:18 | 只看该作者
注意,不管你选什么品牌的断路器,要选D型的,这个才适合大冲击上电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员