这个不是垫钢板的问题,我玩过大的压机,从设计到安装, p1 N1 p: q$ I) e! a
. I8 O5 H+ ?; Y ]6 }, ]+ v% |你得先看压机厂家给的基础资料图,负荷图,知道哪里能支撑?哪里不能支撑,不是随便可以处理基础的,基础是个非常复杂的问题,5 j5 V' n' r9 T4 D4 i- B E
# Q7 c6 P6 A% u# H, {: p压机行业,有安装规范,相对于厂家的基础资料图,负荷图,设计土建基础,假如你找一个盖房子的家伙,而不是玩重工的家伙,设计的基础是不一样的,因为遵循的基础设计规范不同,而不仅是砼标号的问题,还有配筋等问题,基础不合适,一切都白搭,# e0 |, l. I! T3 U! O$ p, H% B
( k/ w m, e9 Q' F V+ |0 X; P
重型设备,切忌不能铺钢板,那是凑合的想法,有什么依据?. F& }% ?- ~+ \7 F! ~8 q4 y
6 n0 i! t0 w5 D) ]基础一旦作成,再强行打掉面层,会破坏支撑效果,
# F) g) n: }6 y1 [2 V
% E6 J; }. P6 k, ^+ A. J9 V我遇到过很多这种问题,现场要土建图,勘探图,探孔芯,压机原始资料图,现场计算,不行的,基础全部打掉,推翻重来,因为有些基础厚度就明显不够,配筋也不够,这样的基础,即使你施工了,很快就会有问题,大的,导致设备损毁,人员安全问题,小的,导致产品质量不合格,, }% R) ^. N" \( |2 w
, r4 G7 j" G8 B" H8 r! I7 D首先是分析计算,而不是简单说行,还是不行,我们的处理办法是计算以后,要打掉的,派专人看守,直到施工完成, |