假设现在有一个马达带一个泵,这个组合是供应商生产厂家已经组合好的。运行中,假设你测得运行电流超过马达额定电流了,你怎么处理?依据是什么?
2#
发表于 2009-9-28 09:08:59 | 只看该作者
看您这个泵是什么类型的泵,会有不同的故障原因。6 v9 b! Q3 m8 ^3 ~, p p7 i" ?- w
但不外乎从如下几个方面检查?, G% X9 [6 P; o8 E
工艺介质是否引起机器的堵转;
5 Y3 t i0 J# N0 P泵的机械部分是否出现问题,如泵叶、轴承、机械密封等;
O5 u) o" u0 k: c$ O5 n/ M5 \5 p$ Y, J电机轴承是否出现机械问题,如轴承、转子-定子间隙;- K ]% H5 R+ o' H7 b! X3 E7 O
电机绕组是否出现问题,比如匝间短路;
: ]3 l: h9 t* I3 K8 r1 H3 ]9 V电压是否缺相;+ b; a2 c4 }" D) Q+ h
供电电压是否偏低等。
3#
楼主 | 发表于 2009-9-28 17:10:41 | 只看该作者
电压缺相断路器会跳的,供电电压偏低如果泵还能运行的话其电流会低于额定电流而不是高,如果低到不能运行的地步会进入堵转状态,断路器会跳或者热过载会跳。假设泵和马达本身各自没有什么质量问题,轴承什么的都好,温升也低于40摄氏度。介质也正常。泵为离心泵。我的了解中这样的现象发生过很多次,却从来没有人关注过,或者最后也没找到什么原因。
4#
发表于 2009-9-29 09:41:30 | 只看该作者
“电压缺相断路器会跳的,供电电压偏低如果泵还能运行的话其电流会低于额定电流而不是高,如果低到不能运行的地步会进入堵转状态,断路器会跳或者热过载会跳”。! \' o/ [/ d2 B1 `6 s0 C8 c" ~! F
楼主对交流异步电机特性的认识和理解是不对的。
9 F+ m1 L" y9 Q* r尤其“供电电压偏低如果泵还能运行的话其电流会低于额定电流而不是高”,您把降压起动特性与电机运行特性混了。
5#
楼主 | 发表于 2009-9-29 19:05:17 | 只看该作者
本帖最后由 自然 于 2009-9-29 19:06 编辑# A) ?- P- F+ b, K' h& ] Y8 P
1 {) ?0 T8 n4 y! a
实际上这个现象是很多时候我熟人们遇到的,不过他们都没去管它。其原因是泵的叶轮配大了,是供货厂家的原因,虽然厂家是按照泵的铭牌上的参数配的电机,但实际泵的要求功率经常是大于铭牌功率的,而且他们根据国标配电机和造泵,但有时候那些参数是针对清水工作介质的,一旦换成比重大的泥浆,就不同了,所以电机都过载了。除了现场更换更小的叶轮,就只能部分关小泵的进口阀门了,关到电流差不多就行了。泵的生产厂家应该批量抽查试验才好。