机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3795 | 回复: 4
打印 上一主题 下一主题

一台开利空调机双压缩机,经检查只有一个压缩机在工作---求助

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-9-22 16:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
现有一台开利空调机,双压缩机,制冷效果不佳,经检查,只有一个压缩机在工作。怎样才能让另一台压缩机也工作起来增强制冷效果?温控器为简单的拨杆式的,无显示屏。或者哪位高人有其中文说明书?谢谢!
2#
楼主 | 发表于 2009-9-23 10:02:32 | 只看该作者
补充说明,型号500T XX 012,制冷剂R22,环温15-30摄氏度。! ~) X; A, m+ Z0 e
估计应该是个“二级制冷”+经济运行选装模块的概念,但是无从确定其第二级制冷启动的条件,模糊感觉中,Y2为35F OPEN, 50F CLOSE,那么应该是对应于环温低于2摄氏度关闭二级制冷,高于10摄氏度自动启动二级制冷。
/ j8 l0 S9 ?! u/ c- }9 B9 p经过检查发现低压管结霜,压缩机电流6.0A,补加后无霜,电流6.5A。设计RLA 7.9A。当时环温约25摄氏度,低压>50Psi。制冷效果已经好了很多。
3#
发表于 2009-11-4 10:34:23 | 只看该作者
没有问开利厂家吗?
4#
楼主 | 发表于 2009-11-4 21:04:58 | 只看该作者
没用。类似的问题我问过宁波(台湾)贝斯特的干燥机,问过卡特的3512机组,还有些杂七杂八的,除了寿力空压机有良好的回复,基本是杳无音信。有的是自己知道不想告诉你,怕你懂了他就少了业务,有的是他自己不懂。
5#
楼主 | 发表于 2009-11-12 10:31:24 | 只看该作者
今早另一台同型号开利空调出问题了。这两台按道理是设计成互为备用的,我猜想。但因为前面那台的“二级”制冷功能不起作用,只有一台压缩机在运转。所以,单台空调工作时,如果负荷大,就忙不过来了。今天如果气温升高5度,如果空调没修好,就要半停工了,我的一世英名也就完了。还好我串上溜下,静鸡鸡地把它搞定了。这个空调电源开关是合闸供电了的,但是室内出风口不出冷风。检查室外机,压缩机未动作,散热风扇未转动。检查压缩机进口压力,零。检查压缩机出口压力,零。我判断是氟利昂漏完了,导致进口端低压保护。叫助手添加氟利昂,居然加不进去!从进口、出口端都加不进去。然后跟领导反映,申请开利的服务工程师来,领导说,这个地方只用日本空调,开利估计没有服务部,加上资金紧张...得自己弄。其实空调连我的副业都算不上,基本上我就是不懂。试试吧,我一想,得看图。图上一看,室外风机和“1级”压缩机的接触器都被Y1所控制,那么,如果Y1有交流24伏信号到了,室外风机和压缩机都应该动作。现在不管压缩机是出于什么原因没动,至少室外风机应该转。既然没转,就是Y1信号没到,可是图纸到Y1就截止了。跟着实物的电缆一看,穿墙进去了,嘿嘿,八成是去了温控器了。打开温控器一看,嘿嘿,一根线径1毫米的线塞在接线孔里,轻轻一碰,原来是松的。上紧,搞定。哈哈。到现在我还没明白,为什么测的压力是零?为什么加不进去氟利昂?也许还得去看看新买的加氟表是不是不配套,没顶开那个针阀,现在这个世界,接头都N个标准,唉。
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址(京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号)

GMT+8, 2024-6-25 01:25, Processed in 0.051753 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered byDiscuz!X3.4Licensed

? 2001-2017Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表