西门子 S7-200CN,PLC编程---请教

[复制链接]
11#
发表于 2009-9-19 15:17:51 | 只看该作者
输入端的1M,2M是对应你输入信号,如是你用PNP的接近开关,那M应该接+24V就是85
5 Q; _& s0 p& m1 @8 t, O |如是NPN型就接0V,
! w' S# G1 g- k- Z输出端是对应你输出负载的接线,若需要Q0.0输出正极,那在1L,2L接正极,也就是,1L,2L是输出点的公共线,; W9 E( J+ c+ K7 S) }. g' h
另外若外部有单独的DC24v电源,图中的接法是错误的,最右下的M和L+是PLC自身输出的24V电源,一般情况下不要与外部电源混接,如果带小负载可以,但短路后会烧毁PLC,所以即使小负载也要单独使用外部电源。
12#
发表于 2009-9-19 15:23:12 | 只看该作者
将STL语言转换梯形图

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
13#
发表于 2009-9-19 15:38:00 | 只看该作者
1、因为时间的关系,我想只针对S7-200CN这个PLC芯片来学习编程,不知有什么好介绍呢?+ T7 Q: x' P3 J

+ |- \0 ?) M0 J S3 ?等你学会了,你就不会去看别人的程序了
* p/ t8 R$ K! {! L: H; H
& g$ `! Z. v/ Q% e# E# ~$ f* K2、这个PLC的控制比较简单,就是通开“光电开关”检测到物体后,启动另一台电机运行。还有就是通过温度控制机器,当温度到某一温度时,启动某个机器。)
$ G8 ^. F! N3 C# x& t( Y8 s7 V$ H5 S7 P) }& M" N
第一个很简单,会控制电路就会编程,第二个需要用到模拟量了,包括转换、比较或PID5 ^4 [: s" W( _8 `

$ X& P5 l5 V- W4 u; O# D8 \2 d3、我所理解的PLC,说白了是否就是“一台多开关的控制器”?通过各种时间或逻辑关系的运算,来控制各个电器的通电运行吧?
6 Y A6 }# j0 x. C: @PLC融合了所有的电路控制,还有高速计数、高速输出、脉宽频率、网络通讯、定位、PID指令等,PLC翻译过来叫“可编程序(P)逻辑(L)控制器(C)”,学起来很容易,最难的是算法和工艺,知道工艺流程了,掌握量的算法,其它的就像画控制电路图一样简单。
14#
发表于 2009-9-20 00:22:32 | 只看该作者
输入端的1M,2M是对应你输入信号,如是你用PNP的接近开关,那M应该接+24V就是85 ; P& Q# v. z% [+ |
如是NPN型就接0V, 2 r/ w4 k9 T2 r% L7 X$ ~
输出端是对应你输出负载的接线,若需要Q0.0输出正极,那在1L,2L接正极,也就是,1L,2L是输出点的公共线,
! I5 S, C/ J% |# j$ N/ J( r- u# C' c另外若 ...
' `6 r3 G# i% w/ { dorken 发表于 2009-9-19 15:17

4 z9 ]% l! \& l& Q: m2 `我来修正下,别误导其他人,好不好。# Q2 k9 o/ S2 M( u1 j! L( w
NPN的光电开关,PLC公共点接+24V(光电输出0v)
2 A8 ^0 T; k; A3 h# G6 }PNP的光电开关,PLC公共点接0V。 (光电输出24v)
15#
发表于 2009-9-20 09:53:10 | 只看该作者
呵呵,是错了,感谢楼上的
16#
楼主 | 发表于 2009-9-21 21:24:16 | 只看该作者
先谢谢上面各位朋友的热心回答,经过几天后的学习,我开始有点了解PLC了.(主要是常开常闭与线圈和定时器的简单控制,因为这个我以前也算是有继电器的基础,所以有点明白)
+ G/ N3 d1 S) v2 b3 O迟点我再自己试做一份程序图(以及比较重要的接线图,我发觉这个不比学PLC简单)给大家看.所以首先感谢大家的热心回答.
17#
发表于 2009-10-9 20:47:18 | 只看该作者
“M”“L+”是一个输出电源,可以供一些拓展模块或者其他用电器使用。“1M”与“2M”是输入端的公共端,我一般只是直接使用“1M”,(“2M”的作用效果是一样,“1M”与“2M”好像是可以连接在一起的。因为很久没有用西门子的PLC了忘记了。请见谅!)你所说的“00”、“85”我不算很明白你的意思,“85”在这里应该是当作一个端子号来理解吧,其连接的是PLC输入的公共端,按下按钮,就输入一个信号到PLC。有说错的请批评指正!
; E Y4 T G( Y" Y% ^: U可以把你的控制要求说说,像你之前说的:这个PLC的控制比较简单,就是通开“光电开关”检测到物体后,启动另一台电机运行。还有就是通过温度控制机器,当温度到某一温度时,启动某个机器。
# a# U& a7 ]9 l6 i6 f2 a8 v9 N1 D# @这个程序很简单,几个指令就完成了。如果你的温度控制要经过PID调节处理,那就复杂一点。
18#
发表于 2009-10-25 19:05:46 | 只看该作者
首先看一下PLC的端子结构图,一般输入输出都要用外部电源供电的,M是相当于零伏,L为供电端,建议仔细看看200手册