机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2538 | 回复: 4
打印 上一主题 下一主题

怎么选空气开关?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-9-6 18:37:58 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
有台数控车床,机床总容量为15000VA,最大熔断电流为40A,主电机为7.5KV,请问我选择多大的空气开关比较合适?我现在配了个80A的空气开关,还配了个20(80)A的电能表,请问这2个都能正常用吗?空气开关是不是选大了?如果大了对机床会有什么影响?
2#
发表于 2009-9-11 14:35:22 | 只看该作者
主电机为7.5KV? 这个是什么意思?不太明白,空开大了会只对短路起作用,不能对设备的过流起作用
3#
发表于 2009-10-16 15:41:31 | 只看该作者
空气开关是选大了,后果如2楼所述。
4#
发表于 2009-10-18 15:24:07 | 只看该作者
空气开关是有点大
5#
发表于 2009-10-19 18:58:31 | 只看该作者
空气开关大了电流太大了,我们30KW的电机才用80A的空开。
7 j0 c2 `* X+ _' E6 z0 i. K1 z你选个32A的就可以。
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址(京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号)

GMT+8, 2024-6-24 09:04, Processed in 0.048700 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered byDiscuz!X3.4Licensed

? 2001-2017Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表