机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: dorken
打印 上一主题 下一主题

啃PLC才1年,每月有三四个工程的工作量,分享我的总结

[复制链接]
11#
 楼主| 发表于 2009-9-7 09:12:44 | 只看该作者
留出10%的空点做备用,少了点,除了修改程序,维修时烧点时,都需要,30%好些,当然,这些如果是外卖的设备另论。, V2 w) A9 M/ y* X. |$ _
小白菜 发表于 2009-9-6 17:33

0 W6 m: P5 ?+ ^/ ^我很少遇到烧点的情况,选PLC时一般用继电器输出的,不采用晶体管的,一般设备在输出在24点至64点,习惯上留3、4点备用,能精简的一定要精简;输入则是能简单的就简单,不要掉进保护点太多的陷阱,输入信号越多,未来的故障点越多,简单实用是产品设计的根本
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2009-9-7 09:26:23 | 只看该作者
自用的需要考虑,给老美的有些公司,这些也是合同里的基本的要求,除了成本之外,有很多好处,可以想想。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
 楼主| 发表于 2009-9-7 10:38:59 | 只看该作者
老乡是一机床的吧,我们是小单位,即使有出口的也是印尼、缅甸、阿塞拜疆等小国,那里做过老美的,您能给我讲讲出口设备的电气规范吗,我很想学,上次被海关检验时,除了点电气布线、接地、安全等整改问题,感觉自己还是不行啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2009-9-7 10:44:50 | 只看该作者
楼主,我也不是搞电气的,我以前给美国人做设备时手里也存了份鬼子给的NFPA电气方面的标准,但是纸质的,如何给到你?% f+ D6 ~& U- P4 t) r- W! h9 s6 `- h

% ]3 ^: y- t# d& L. f# ?" g/ |
# y9 a8 |+ I0 `- @( }3 U$ I) A( h说实话,你讲的很好了,实际的东西最宝贵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2009-9-7 11:28:05 | 只看该作者
这样的经验交流很好.学习了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
 楼主| 发表于 2009-9-7 12:10:14 | 只看该作者
我对标准化规范知道的太少,希望哪位能给我提供些参考) d) e( ~. P* V
DORKEN@163.COM) l% B/ A! s; h
QQ:79944003  Q9 n$ j) d. ^' C' J+ L' Y
有其它问题可以联系我
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2009-9-7 20:21:25 | 只看该作者
我很少遇到烧点的情况,选PLC时一般用继电器输出的,不采用晶体管的,一般设备在输出在24点至64点,习惯上留3、4点备用,能精简的一定要精简;输入则是能简单的就简单,不要掉进保护点太多的陷阱,输入信号越多,未 ...
  E5 A. k# r7 Z- Jdorken 发表于 2009-9-7 09:12
5 e# p% ?$ d5 Y2 T9 W. e1 r
我公司的LC控制输带输出点就烧过,还好有备用的,我觉得留3,4点备用是必须的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2009-9-7 22:33:32 | 只看该作者
如果PLC得输出点和负载电源连一块,如果在负载意外增加的情况下,很容易就把点烧坏。在电气接线这块,电源的分配很重要。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2009-9-7 23:16:46 | 只看该作者
本帖最后由 eden1234 于 2009-9-7 23:18 编辑
  G# E4 K+ {) y' I
我很少遇到烧点的情况,选PLC时一般用继电器输出的,不采用晶体管的,一般设备在输出在24点至64点,习惯上留3、4点备用,能精简的一定要精简;输入则是能简单的就简单,不要掉进保护点太多的陷阱,输入信号越多,未 ...) x9 v6 r# A# |9 ~
dorken 发表于 2009-9-7 09:12
看来楼主玩PLC的时间还是短了点,PLC烧点,多数烧是继电器输出点,比如用继电器输出控制电磁阀,就常有烧点的情况出现,基本是电磁阀线圈短路引起的继电器触点粘连。03年以前西门子S7200系列的继电器经常出现烧点的情况,以致后来我弃用了这个系列产品,我接触到的PLC,基本烧点的情况都是继电器触点粘连。当然PLC的晶体管输出用的相对较少,LC烧的概率也小,但是,用PLC晶体管输出,PLC内部有一级光耦隔离,负载端一般都要加光耦隔离的,所以损毁的概率相对也会较小。不过预留10%的点基本够用,毕竟烧点还算是小概率事件,预留30%的话,就有点浪费了

点评

我们都用晶体管的,烧点基本没碰到过,但老碰到客户验收时加东西。留多点好,给自己及电装多留条后路  发表于 2013-4-28 16:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2009-9-8 20:10:09 | 只看该作者
谢谢楼主的言论,看了很受启发,向您学习!