三人行必有我师,先顶了.
& q) @7 c' N# f3 n: {机子停了一个星期,今天又出现了同样的问题,几个人都(男)打不开,叫我,我叫一操作工(女)输密码开,成功.众笑,这机子是个男的.只有女的开得了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2009-9-6 10:36:21 | 只看该作者
本帖最后由 小隐志成 于 2009-9-6 10:37 编辑 ' c' Z% K2 E  T. Z5 }8 Y
, F' d: K( l+ u1 |) X. i" f
10# 湘里狼 你又是如何解决呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2009-9-6 10:45:09 | 只看该作者
换个通讯口试下
& y: f' g7 [8 @  j4 r如果是设备买来就这样,是程序的问题,PLC的初扫描使用了触摸屏的密码做限制,8 M: _, D+ ^; z% X$ }/ j2 ^: ^
你们还欠他们钱吗?呵呵,是不是设计人员搞的鬼
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
 楼主| 发表于 2009-9-6 11:18:12 | 只看该作者
有正确的密码!我们还有一台泡罩机也用这样的设定,但没出现这样的情况.
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
 楼主| 发表于 2009-9-6 11:19:52 | 只看该作者
如有问题,为何又好了呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2009-9-6 14:33:08 | 只看该作者
西门子若是S7-200的PLC,正常环境下断电100小时后,超级电容就没电了,内部非保持数据会丢失的,从新写入数据就好,看看输入设备(触摸屏)的参数在不在,另外,看看CPU和扩展块的链接排线松了吗。
2 o0 k% h" ?( |8 d3 Z# UCPU的初始化:1上电 2IO检测(若有故障会亮黄色灯) 3通讯检测 4执行程序初始化(人为d)5 @3 F9 V( W# L" H3 \1 ]
根据你的说法很像硬件自检测错误,你可以先把CPU以外的排线和通讯电缆拔下上电试下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2009-9-27 21:42:45 | 只看该作者
实在不行,重新灌注一遍程序,前几年我改造一条大型进口生产线,1个315DP作为主站,控制2个318CPU从站,老是出现通讯错误,排查了一天,也没发现程序有任何错误,最后重新灌注了一遍程序,解决了问题,可能程序量太大,也可能数据线过长,注入程序的时候丢失了数据,反正莫名其妙地就好了,记着重新注入程序的时候清掉密码,重新设置一下,可能能解决问题,保险起见,一定要先备份好程序。
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2009-9-29 14:57:35 | 只看该作者
还有一种可能性   就是电压的问题,。。   U& e% f4 `. P" n+ q7 ~5 b
我们单位那台设备  在白天的时候开机都是不能正常运行, 但到了晚上就一点问题都没有 从而判断电压不够。
- J8 `, d  I) g" f1 s只是我个人的一点经验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2009-9-30 12:22:01 | 只看该作者
主要是你的型号是什么?然后才能说出原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2009-10-11 20:54:57 | 只看该作者
你现在的问题是人机开不了吧?人机输入密码,开了以后就一切正常了?这个与PLC有关系嘛?