发表于 2009-8-28 10:52:23 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
各位大侠:9 L9 I- T* G2 `9 h
我想咨询一下,我现在用的一个油压电磁阀,线圈是DC24V的,但是由于接DC24V比较麻烦,我想改用AC220,请问我直接将线圈替代可以么?第一次遇到这个问题,请大家不要见笑
2#
发表于 2009-8-28 15:30:14 | 只看该作者
一般来讲改后阀芯的性能会发生改变.
3#
发表于 2009-9-2 01:11:29 | 只看该作者
不行,首先从安全考虑,24V安全电压,另外DV变AV电磁阀性能改变
4#
发表于 2009-9-2 06:47:14 | 只看该作者
jsdxamiao 网友好!
! y; m% W$ K8 O, _; X.
F/ y/ Y' c) U1 M2 Q/ }不可以!因为原理不同。5 N. [- b t) h y
.
, M' z s$ v, N& N. E+ t2 d直流电吸合是直接用电磁原理吸合。
1 O+ j1 V; H0 w' t3 T交流电吸合是利用短路环造成偏磁的磁性强度进行吸合。
# Q0 Y: Z& `" w7 x.
/ N- r4 J1 G$ L" h Y由于直流电磁阀没有这个短路环,将线圈直接通~220V,得到的是双向交变吸合,
& D7 E1 }: U+ ?& x/ t1 g6 i其表象只能是振动。
8 G& Y: t& l* s9 c.
& x/ Z$ y$ `* ^1 r2 N# _* isyw 090902---06.47
5#
发表于 2009-9-2 16:07:55 | 只看该作者

本帖最后由 金枫液压 于 2009-9-2 16:09 编辑$ Z5 F$ i- u6 @0 v- {
k0 Z5 U2 F$ G; j, x
电磁铁和内芯一齐换掉,只要能连上就没问题了。目前北京华德、榆次油研产的电磁换向阀结构上都是能互换的。
6#
发表于 2009-9-6 21:25:33 | 只看该作者
如果阀的价格不是很贵,考虑换一个AC220的
7#
发表于 2009-9-7 16:46:35 | 只看该作者
直流的电磁铁动阀芯可能和交流的结构不同,交流的有补偿环
8#
发表于 2009-9-7 18:07:35 | 只看该作者
可能的话还是连阀一起换掉吧,其实220V的电源也不可怕,电磁阀动作时才有电源嘛。
9#
发表于 2009-9-12 20:35:33 | 只看该作者
我们产的阀就可以直接换线圈。不过我们是气动换向阀。