机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 5828|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

导线截面积与载流量的计算

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2006-9-26 19:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

导线截面积与载流量的计算 fficeffice" />

+ C: g. V6 _9 f# G* a0 V* E" c+ Q

一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A

2 `) d2 l9 N, r& N( b

二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /5~8>=0.125 I ~0.2 Imm2 S-----铜导线截面积(mm2 I-----负载电流(A

+ E& J% c2 [% t9 I

三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。

回复

使用道具 举报

2#
发表于 2006-9-26 21:00:33 | 只看该作者

Re: 导线截面积与载流量的计算

谢谢楼主提供的资料。但楼主主要讲的还是家庭用导线,能否提供些详细的工业企业用导线选用方法,我想这才是大家关心的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2006-12-8 18:46:04 | 只看该作者

Re: 导线截面积与载流量的计算

三相电的功率怎样计算?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2023-10-31 09:38:32 | 只看该作者
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-6 13:53 , Processed in 0.047100 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表