发表于 2009-8-6 09:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
搞了一个气动回路,用磁感应开关来连续自动换向,想接上一个计数器,选什么样子的,给推荐个型号,还有大概的价格,计数最少5位数。6 J; t i& p* e& ]+ J& h$ M
还有一个问题就是为啥磁感应开关老坏啊。' r* p* n" t3 t3 G% C3 f
我用的电压是DC24V
2#
发表于 2009-8-7 07:19:51 | 只看该作者
黄牛 网友好!' E* G5 s+ }8 F7 Y7 w2 ~
.
9 V& q/ ~9 ?& @8 \- P磁感应开关的输出有两种:! Y6 D6 F9 n: d
1、电位输出----接单片机和PLC,做控制程序中的电位信号用。
9 O( }* L8 `( D, N4 [+ d6 B; ]; E- f6 T2、继电器输出----做触点开关,可直接参与继电器开关回路进行逻辑控制。
" m. i4 X3 e5 [5 Z; }) S" {5 q.- K0 C/ b" y- j& D+ Q
你的应用可能属于第2种!
0 g% W. s8 l" @' s- u0 a; i5 O' h如果是的话,则应该在输出触点处续流二极管。因为,你所控制的是电感负载。' S: d1 H6 @0 l! g
.5 o9 |/ h* k+ \
syw 090807---07.20
3#
发表于 2009-8-7 08:23:50 | 只看该作者
本帖最后由 我在飞 于 2009-8-7 08:25 编辑- X9 k# V# R: T& p, i( l- s n
+ X/ P& W9 {0 H v' [# X0 a
磁性感应开关分为电磁式和霍尔式,经常损坏的主要原因为负载过大和工作电压超高。其允许工作电流分100-1500MA多种规格,在选型时要注意大小。8 S7 c, J1 W' D ~$ x: [7 q2 J
计数器的型号很多,附图1的大约200多元,附图1-1的大约70-100元。

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
4#
发表于 2009-8-7 08:28:27 | 只看该作者
如果楼主现在是用感应开关驱动小中间来换向的话,经常坏是正常的。到不用另外加续流二极管,因为很多小中间里面已经有续流二极管了。问题在于感应开关的驱动能力不够,你可以看看他的最大驱动电流。然后量量小中间的线圈内阻,一算就知道了。最好的解决办法是选合适的小中间。国产包括日系的小中间,我见到过的线圈内阻一般在700欧左右。但欧美的小中间,无一例外,内阻均为2K。一般的PLC,输入阻抗也是2K,这就是信号进PLC不会坏传感器的原因。g9 `8 f5 \( H' C8 `6 H& V
计数器随便选就可以,推荐用欧姆龙的,直接用换向小中间多出来的触点来触发就可以,价格我还真不知道。
5#
楼主 | 发表于 2009-8-7 10:26:29 | 只看该作者

, v0 l$ @' P! ~# B& F; _$ H我是用的这样子的磁感应开关。、
; O7 e- v$ e1 c5 }5 ` p! C% R! C
: j; U7 r9 T/ v有接点磁簧管型 AL-03R,规格参数:5-240V DC/AC;100mA最大值;10W最大值;切换频率200Hz 
6 u/ @3 n; {" v$ r# s3 M/ ?$ I- j: `; W3 t+ `' l
我的接线是& V8 F, v S4 H( `$ A3 K- b
24V+→二位五通气动阀的电磁铁→磁感应开关→电源负极
+ R4 A# O) S' K然后气缸行程的两侧分别放两个磁感应开关,来实现气缸的自动换向。
; H& S' O+ P* o0 h5 R0 \6 A计数器已经接上了: A8 [1 w: d& \1 ^9 g) l
磁感应开关用了没几天,就通了以后断不开,造成气动阀两端的电磁铁都通电。我算了一下回路的电流也没超过100mA

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
6#
发表于 2009-8-7 11:48:31 | 只看该作者
141189
9 x2 s7 a' L7 l. U3 L我是用的这样子的磁感应开关。、
0 K, V" f' X1 n1 r' }( O0 ]1 r
" j7 V% ^1 |1 d; A3 }( P有接点磁簧管型 AL-03R,规格参数:5-240V DC/AC;100mA最大值;10W最大值;切换频率200Hz 
- E+ @: d, I* x+ q2 P
& M, j( V j- O) `我的接线是 . B7 w" d- k2 s# c9 x
24V+→二位五通气动阀的电磁铁→磁感应开关→电源负 ... ) K9 m$ ~+ f8 |$ @' ^
黄牛 发表于 2009-8-7 10:26

, H) J' O( w" g! `9 m9 A! o( a$ G% S. ` Y$ K' P1 n
您用的是干簧管的有触电感应开关,其电流允许最大为100MA,但普通气阀电磁铁一般功耗为4W,24V工作电压时的电流约为160MA,其吸合和释放时的电流还要大很多,这个感应开关肯定要坏的。建议用感应开关控制继电器,继电器的触点控制气阀电磁铁。
7#
发表于 2009-8-7 11:49:18 | 只看该作者
喔。3 Q. [( u/ x2 i+ X/ T2 x. N
建议用小中间转一下,电磁阀动作时的电流和很多因素有关,不仅仅是算内阻的。
/ ?7 {1 O1 y8 h! U. V2 @# u/ `: ?6 G w3 }一个小中间才10几块钱而已啊。
8#
楼主 | 发表于 2009-8-8 11:35:39 | 只看该作者
谢谢大家!
' }: G8 ^+ L# Y6 f当时厂家也是建议加一个继电器。
1 v, A' u) a+ J6 Z' E! e我算了一下电流好像没超过100mA
+ d2 b% O6 N; s h5 Z我多买了几个磁感应开关,最近几天还行,没坏过。) p0 T" f d4 a o7 V! R- i0 r8 ?3 X
看来这种东西的质量参差不齐。
9#
发表于 2009-8-8 22:25:51 | 只看该作者
"我算了一下电流好像没超过100mA"请问您是怎样计算的?
10#
发表于 2009-8-9 11:48:53 | 只看该作者
哎!无数的经验表明,最好是电气隔离一下。楼主怎么就那么省啊。
% {$ C/ z' K1 t都已经撞墙了,还不回头。
. R8 l, G; g9 ^( S1 z# k. s$ C) Z一般,直驱的目的不是为了省钱,而是为了省布线和空间,再说,直驱的驱动能力都是A级的,毫安的还是放弃吧。