自控系统调试完成的检验项目有哪些?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2006-9-23 18:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
请问:自控系统调试完成的检验项目有哪些?0 a/ _2 O. A7 `% f) C" V
谢谢。
2#
发表于 2006-9-23 18:25:19 | 只看该作者

Re: 讨论设备调试

请问你指的是调试过程中的检验项目吗?
3#
楼主 | 发表于 2006-9-23 19:32:56 | 只看该作者

Re: 讨论设备调试

4#
发表于 2006-9-23 19:48:13 | 只看该作者

Re: 讨论设备调试

1、察看一下设备所需的电源线、液压站试验油、压缩空气是否到位。7 |( N( E8 }" v3 b: n; V
2、先不合上电源空气开关(断路器),检测所有电气回路中有无短路。
+ y$ {$ \2 d* r: m4 I/ [3、合上电源空气开关(断路器),点动按下电动机启动按钮(按一下启动按钮立即按停止按钮),观察电动机的转向是否为正转(电动机的叶片应该顺时针运转)。
. e2 C0 ]* b! B4 W) H4、按下各个点动按钮,检测所有指示灯、电磁阀是否运行正常。4 M/ X6 ]: e7 V
5、开始试自动程序!
5#
发表于 2006-10-9 21:03:30 | 只看该作者

Re: 讨论设备调试

补充一下一钫所说的问题:
0 E9 E# J% A: ~6.急停,断电及误操作响应
3 |% R+ v* q6 ]: w, I7.停止状态有无漏气漏液,及接地良好?
, D. T: F/ Y' j! _6 V$ S8.延时操作设备响应
: U! C( @9 j, S0 n; u C1 W9.分步动作,观察有无冲突( T% \. m. D; }; z
10.连动设备动作是否正常
7 n# S+ ~( y$ N3 C# `11.自动运行烤机及动作CYCLE TIME是否一致
$ ]' _+ g/ N/ Y# @, j12.噪音及油雾(使用泵的场合)控制是否到位7 r1 d- e! t' p* S
13.安全设施是否齐备及各指示灯是否正常
6#
发表于 2007-12-13 01:40:25 | 只看该作者
参照电气系统调试交接试验项目,电气传动自动化手册有相关论述。