机械必威体育网址

用户名  找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

帖子
查看: 4625|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

如果换阀换成什么样的单线圈电磁阀?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-7-6 20:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们公司 辊子下卷的时候有个挡板,挡板是有一个两位四通的液压阀电磁阀控制它动作,由于是双线圈的电磁阀,一般挡板是抬起的只有下卷时电磁阀动作一次,所以另一个线圈几乎一直带电,环境温度较高,再加上油温,所以线圈很热,经常线圈烧坏,保险丝烧坏,多次这样的故障重复发生,我认为是长时间带电导致线圈烧和保险丝烧坏.我想把两位四通双线圈电磁阀换成两位四通单线圈的电磁阀,挡板需要动作时带电,这样线圈不会长时间带电,就不会烧了。
/ I" @+ }* C6 V$ Y& o8 A3 t& {9 k0 N
请大家给个意见,如果换阀换成什么样的单线圈电磁阀?
回复

举报

2#
发表于 2009-7-6 20:50:22 | 只看该作者
应该没问题,把常通电的一侧换成弹簧就成了。
回复 支持 反对

举报

3#
发表于 2009-7-6 21:04:04 | 只看该作者
换成带自锁的也行
回复 支持 反对

举报

4#
 楼主| 发表于 2009-7-6 21:50:17 | 只看该作者
请问二楼的,就是在原先的哪个阀上加弹簧吗,什么样的弹簧
回复 支持 反对

举报

5#
发表于 2009-7-6 22:08:22 | 只看该作者
换成带自锁的也行( b/ Z$ i. n, U0 E$ v
david1973 发表于 2009-7-6 21:04

1 k3 M$ w2 ?2 L! u& U, x9 I' m! d5 Y/ [4 F3 X- C
& d. B) W! ], N( u% X
同意。
回复 支持 反对

举报

6#
发表于 2009-7-7 11:36:03 | 只看该作者
在电控就可以实现,如果是两位四通的电磁换向阀两头都有电磁铁,一般都是机械定位的,换向以后可直接断电。
回复 支持 反对

举报

7#
 楼主| 发表于 2009-7-7 13:02:38 | 只看该作者
6楼说的不对吧,是两位的不能保持的,再考虑考虑
回复 支持 反对

举报

8#
发表于 2009-7-7 13:26:01 | 只看该作者
应该没问题,把常通电的一侧换成弹簧就成了。2 c5 b3 m+ V! I2 p/ y
迷糊 发表于 2009-7-6 20:50

/ i9 m4 z, ?$ U& H6 v$ x我觉得行!
回复 支持 反对

举报

9#
发表于 2009-7-7 13:48:16 | 只看该作者
如果没有机械定位的,两头都有电磁铁就变三位四通了,哪还是两位四通啊。有时间把具体型号发上来看下。
回复 支持 反对

举报

10#
发表于 2009-7-7 13:57:04 | 只看该作者
如果向2#说的那样,那就是电磁换向阀的两端都没弹簧了,没接触过这样的阀。我做系统时常用的两位四通阀油两种,一种是一端是弹簧一端是电磁铁(这种有一个常位,现在你可以使用这样的阀,不过要想直接将你现在的阀改成这样的阀得看实际情况)。第二种就是机械定位的,两端都有电磁铁(电磁铁换向后可直接断电,由机械卡住阀芯定位)。
回复 支持 反对