机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 1902 | 回复: 3
打印 上一主题 下一主题

各位DX请指点一下

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-6-24 21:50:39 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
普通电机11KW用在车床主轴上,能直接起动吗?如不能采用什么方法降压起动方式和制动呢?谢谢。
2#
发表于 2009-6-25 01:07:18 | 只看该作者
直接启动电机要发热的,通常在三相绕组上并上适当大小的电阻,降压启动,用三个20A以上的交流接触器.外加一个时间继电器,用来调降压启动时间.
3#
发表于 2009-6-25 08:57:36 | 只看该作者
11kw不推荐直接启动,应该用星三角启动
4#
楼主 | 发表于 2009-6-25 20:17:55 | 只看该作者
请问:并上多在的电阻才合适呢!
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址(京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号)

GMT+8, 2024-5-19 05:25, Processed in 0.053400 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered byDiscuz!X3.4Licensed

? 2001-2017Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表