富士电机吱吱响---请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-5-30 11:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近设计了一套升降机系统,用富士750W伺服电机(带制动),在升降机不工作地时候,电机一直吱吱的响,有没有哪位用富士的高手解释下。问了下供货商,说是正常的,也不知道其他用户怎么受的了这噪音啊,我们的客户受不了啊。
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2009-5-30 21:23:43 | 只看该作者
请问楼主你用的是交流伺服电机还是直流伺服电机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2009-5-31 13:02:37 | 只看该作者
用的是交流伺服电机。型号GYG751CC2-T2G-B 2# 我在飞
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2009-5-31 15:23:43 | 只看该作者
本帖最后由 我在飞 于 2009-5-31 15:27 编辑

这个声音是交流伺服电机的励磁电流声,应属正常现象。当电机处于停止状态时,驱动器会断续给电机绕组送入较小的直流制动电流。如声音较大,还是建议咨询富士在国内的服务机构(可能是增益太大,或机器惯量比值设定有问题)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2009-5-31 18:57:56 | 只看该作者
感谢斑竹,给富士北京的售后打过电话,叫咨询代理商。感觉富士的售后不怎么样,现在改用安川的了。感觉好点。 4# 我在飞