我们生产的设备在使用时电流很大,是不是因为我们把75千瓦电机改成55千瓦电机有关系,还是有其他原因照成,有哪位师傅告诉我,急着想知道,谢谢啦
2#
发表于 2009-5-14 09:12:35 | 只看该作者
从理论上说 电路中的电流是跟你的设备索取的有关的 就是说如果你设备里边有一个需要大电流的 最后就会造成你的电流加大 而这个大是在你的电流能提供的条件下。) ` F' Y6 D1 |* r
: P( B" T* l$ r6 u6 i+ v
不一定是你电动机的原因造成的 得看你电机的运行电压是多少 如果两者运行电压都是220V或380V 那就不是电机造成的。
3#
发表于 2009-5-14 11:23:48 | 只看该作者
不明白楼主的意思,"设备在使用时电流很大"大到什么程度?应该多少,实际多少?有数字吗?为什么将75千瓦电机改成55千瓦电机?
4#
发表于 2009-5-14 12:55:48 | 只看该作者
关键是负载,你的负载大,电流就大了呀
5#
发表于 2009-5-15 12:28:47 | 只看该作者
希望楼主查一下,同意4楼意见
6#
发表于 2009-5-15 12:49:42 | 只看该作者
我也觉得是负载大造成的,应该从负载着手调查
7#
楼主 | 发表于 2009-5-21 20:07:09 | 只看该作者
原因查明了,是因为电机改成55千瓦造成的。
8#
发表于 2009-5-22 01:01:09 | 只看该作者
75千瓦电机改成55千瓦电机,电动的功率小了近三分之一,电机负荷加重,电流加大,电机很快发热,造成电箱里的热继电器跳闸.时间长了电机定子线圈因严重发热而烧了.电机一旦烧了,电箱里的保险,热继电器也跟着爆了,严重的连电箱或总闸都跟着爆了,在维修中这个我是经常遇到的,老板为了省钞票,有意将设备上的电机大改小.最后的结果是烧得很惨.
9#
发表于 2009-6-2 21:19:13 | 只看该作者
电机过载运行,肯定会使电流增大。选择电机和更换电机应考虑电机的额度负载能力。