Y型联接的三相异步电动机能否采用两相结构的热继电器作为断相和过载保护?△型联接的三相异步电动机为什么要采用带有断相保护的热继电器?
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2006-9-16 19:49:16 | 只看该作者

Re: <讨论>不同联接方式下三相异步电动机使用何种热继电器?

星型连接出于安全考虑最好不要像楼主说的那样,角接由于其起动电流及电压大所以要有断相保护不然会烧电机的绕组的,一点不成熟的见解也不知对不对!