参数. J4 m1 X: u$ Z 3706 #6 #7 # [, ^6 D6 m4 g3741~3744# U3 I$ A6 W, \- x+ `5 G. a$ s 3731 2 H4 a1 ]) j, e) ?$ [0 L2 `3 K3730 ) H9 B' [7 L- F6.2.1.3 7 a8 I" `* k( R3 e) K; O7 B" L6 u4 [$ K9 M; F5 P S模拟电压& G9 t. Q ~" s5 \" }7 U (D/A转换器)的调整 $ H3 C. K/ g3 s1 I- ^0 E" E2 O; j1、D/A转换器的偏移调整) P8 V0 S# [1 p: G$ k5 n5 C 指令主轴转速为“0”,用数字式万用表将主轴放大器印刷板上的检查端子“DA2”调为“0mv”,进行如下所示的参数调整。②T系列(G代码体系A时)4 Y. `3 U& {. f& R# Y1 q1 ~) R G97 S0;(用MD1与M系同样指令)) z. k* x7 y" s1 @% s2 R2 i 3731 主轴速度(D/A转换器)偏移补偿值 - j R J M6 t; L2 i7 j# c2、D/A转换器增益的调整 5 m; h3 W2 u- E3 y8 {' X' Z 指令齿轮1的主轴最高转速,用数字万用表把主轴放大器印刷板上的检查端子“DA2”调为「10.OV」,变更参数值进行调整。②T系列(G代码体系A时) E: @/ ?7 l. T* m( S1 n) QG97 S××××;(××××为PRM3741的值)& }; H2 u; h1 H# D( b (在MD1方式指令,按循环起动按钮) ' \: H+ z, M+ f- U, X# f3741 齿轮1的主轴最高转速(1~9999)〔min-1〕/ F1 {! P/ y) k2 e7 w 通常只在执行S指令时从D/A转换器输出电压。根据机床厂家的不同,有的还需要正转指令(M03)8 j& s% t9 P2 o* V0 d$ ? (4)输出电压值不正确时,进行下述计算,变更「PRM3730」的值,进行D/A转换器增益的调整。 8 N" \9 w) B& `4 T1 F设定值=(10V / 测定的电压)×(PRM3730的当前值) & \6 l) y& Q( |3 H8 w& ]! D(5)再次执行S指令,确认输出电压是否正确。5 j/ z5 P C; F& b/ i
, g% |( d( O3 N0 y实在不行就叫厂家吧 |