有台混凝土泵,一晚上坏了十个接近开关---[请教]

[复制链接]
11#
发表于 2006-11-8 00:09:56 | 只看该作者

Re: 有台混凝土泵,一晚上坏了十个接近开关---[请教]

还有一个可能就是,负载是不是有问题,电流过大或电感过强,最过过个中间继电器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2006-11-8 12:01:07 | 只看该作者

Re: 有台混凝土泵,一晚上坏了十个接近开关---[请教]

我估计是两线制的~~' M0 W9 L4 m2 _) g) {

1 @$ U" e8 C" l+ z三线制的技术比较成熟,在现场坏的也不多~~- h7 y7 {, f1 K2 O

6 V. S% W9 A+ X6 R: ]; Q我现在经手的坏传感器大多是2线制的~~, j$ t0 t% \4 T4 n( P- E" l2 X! L5 i4 Y7 c
. w1 d5 S, m0 V5 z) p
还有一点,2线制的东东用在高端PLC上不是很适用~~  g" I+ s- z2 U& s2 ^" w

2 j8 F8 f1 x# {4 G; g% _2 D比如三菱Q系列机型,比如S7-700的机型~~~5 H& B8 R( @' o3 u
9 O# D) j7 F1 Z/ j
呵呵~~
; ^4 r4 L1 p; X+ g" X- ^2 \6 j$ ?* F1 v* z$ h  @7 |& d2 t
坏的东西大多不是由于电压问题,跟干扰也不是很有关系,我个人估计是被脉冲电流击穿?~~3 ?" L8 \/ z5 k, L7 }; W

2 I) t6 L7 u, @. e希望能有高人们指点~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2006-11-29 13:34:01 | 只看该作者

Re: 有台混凝土泵,一晚上坏了十个接近开关---[请教]

你的泵是三一重工的还是中联的,或者是进口的,你那泡在水箱里面的开关坏了不一定是开关的问题,你打客服电话不是很快就有人来帮你解决吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2008-6-15 18:38:27 | 只看该作者

混凝土泵频繁换向是接近开关还是油缸的问题

我有台混凝土泵不能正常泵送.现在换向频繁.我不知是什么原因请各位出出主意.他的换向由接近开关来控制.
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
 楼主| 发表于 2009-5-16 09:24:42 | 只看该作者
应该是接近开关坏了,我遇到过类似情况。
回复 支持 反对