Re: 有台混凝土泵,一晚上坏了十个接近开关---[请教]
楼主网友好!
% F4 t4 j! c2 l& w
$ B+ l" Q Z8 B' L你只告诉了现象,没告诉我是哪个原件坏了,故,判断故障的条件不够。* U. S: U" O' H( k, Z
; Z7 p2 y, I6 L: g8 U. _6 m4 d2 R% d
1?:请确认,新换上一个新的接近开关,当时是否好用?4 B3 a( X; N6 m! N4 G& t, V' S( U
2 \/ V# l. c2 J" V8 _! Y- {2?:使用多长时间失灵?
6 H7 W! R K' W$ @. \
. d% N( E/ p- l9 _3?:用指针式万用表测一下,电源电压是否与接近开关的标称电压相符?
) z V0 _# ^9 D$ K) w @$ h A* ]
! o% X/ t! O3 o" H$ r) g+ L$ X+ k4?:输出端是否短路,如与电源短路,要烧里面的NPN管。如与地短路则无输出信号?
. @2 M8 z5 B: T4 g4 }- N& t$ ]
5 T/ J5 }# T5 |- T5?:电源是否接反,如果接反,要烧里面的电解?
! j5 a) Q& w l
: o. E w! Y6 b6 S* _, m6?:
9 m) Q" W( e' f' ~
6 t% O' T' y+ n: X9 ~2 Fsyw 060918---10.57 |
|