有台混凝土泵,一晚上坏了十个接近开关---[请教]

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2006-9-16 10:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有台混凝土泵,一晚上坏了十个接近开关,有哪位大虾能给分析一下。系统各压力正常,其他电控也正常。
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2006-9-16 10:43:02 | 只看该作者

Re: 有台混凝土泵,一晚上坏了十个接近开关---[请教]

大虾,发帖子请把情况写细些,便于应助。标题要一看就知道什么意思。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2006-9-16 10:48:00 | 只看该作者

Re: 有台混凝土泵,一晚上坏了十个接近开关---[请教]

多谢提醒
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2006-9-16 19:57:15 | 只看该作者

Re: 有台混凝土泵,一晚上坏了十个接近开关---[请教]

楼主网友好!$ K# ~$ ]! G2 S
4 V$ r" c# ?3 z6 |  D; @/ t( w1 `
你用的什么型号的接近开关。
3 [8 f& G; L7 w- |2 J/ ^& ]2 d/ D& D: F& Z. }) j* n( e# a
如果你对电器了解的话,最好能说明是那种原理的,有哪些参数。. w# w, G7 L5 f1 n  k. d2 C+ a: e! B$ G
4 i% `1 V. W; C
什么地方坏了,现象是什么?
: ~3 c# f" `5 v8 e# [+ [) Y$ k# k" c2 {) J" @
syw   060916---19.57
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2006-9-18 09:18:53 | 只看该作者

Re: 有台混凝土泵,一晚上坏了十个接近开关---[请教]

接近开关是NPN,DC24V,常开型。坏的现象就是接触到物体不感应了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2006-9-18 09:50:28 | 只看该作者

Re: 有台混凝土泵,一晚上坏了十个接近开关---[请教]

楼主:测一下信号电压,电压高了可能烧接近开关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2006-9-18 10:50:27 | 只看该作者

Re: 有台混凝土泵,一晚上坏了十个接近开关---[请教]

是一体化电源专门供电,IN220VAC-OUT24VDC。也正常的呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2006-9-18 10:57:12 | 只看该作者

Re: 有台混凝土泵,一晚上坏了十个接近开关---[请教]

楼主网友好!& I! P0 J3 p6 V+ V. T; I+ m

4 H$ X$ x% F, v- W你只告诉了现象,没告诉我是哪个原件坏了,故,判断故障的条件不够。3 D, h. f$ z* h1 |
$ a5 L2 P( g1 t4 {3 B6 g
1?:请确认,新换上一个新的接近开关,当时是否好用?. e, v) ]( S# M! l( O
' w6 k: g, h  `5 Q; A8 C
2?:使用多长时间失灵?
" ]* L! j0 s8 l( g5 n0 v8 ~* }; k9 U% R& R8 O! q9 Q7 w5 I+ m
3?:用指针式万用表测一下,电源电压是否与接近开关的标称电压相符?
5 L9 O6 D4 a* L, @+ k1 A! m/ v6 R& h' m( c3 z
4?:输出端是否短路,如与电源短路,要烧里面的NPN管。如与地短路则无输出信号?# i$ Y+ D4 |* p5 t# E
2 P" e5 j, [; V( S% I3 E
5?:电源是否接反,如果接反,要烧里面的电解?" k; R6 H" E  |
' ^# N2 N- a" G% `" R
6?:8 s; V. T) G8 q" N  P& U$ p+ T
7 Q  R0 x0 d6 Z2 m  K7 o3 v
syw  060918---10.57
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2006-9-18 11:23:49 | 只看该作者

Re: 有台混凝土泵,一晚上坏了十个接近开关---[请教]

谢谢syw开门造车 的专业解答,等我去现场照你所列再查一遍。再次感谢!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2006-11-7 23:52:42 | 只看该作者

Re: 有台混凝土泵,一晚上坏了十个接近开关---[请教]

是两个接近开关同时坏还是只有一个坏?! y' R* V" H7 n. F1 [! J) f
如果是两个同时都坏,要检查一下电压了。9 k" G2 U% f( Z$ R3 K0 _6 E4 Y
还有,安装是否正确?一般来说接近开关触头与感应点的距离有规定的,小于要求的距离或与感应点有碰撞的话是极易损坏接近开关的。
回复 支持 反对