标题: FANUN Oi 参数丢了---请教 [打印本页]

作者: WXYWXY19741003    时间: 2009-4-15 11:41
标题: FANUN Oi 参数丢了---请教
FANUN Oi  参数丢了,我想改3208 #0 1变为0,但出现MDI WRITE  PROTECT报警.什么回事?
作者: wujp    时间: 2009-4-15 18:37
本帖最后由 wujp 于 2009-4-15 18:39 编辑 ; @8 `1 l8 e7 b
9 a/ |8 ~5 g. P1 p- G- x
你好,
* X( f7 i* o$ g. ?3 eNo.3208 #0 SKY 令MDI面板的功能键[SYSTEM]
5 W' b, z7 E; p) e0:有效4 h) b( n' z1 s3 T1 A: V( A8 N- S& s
1:无效
" {' F1 l  q5 D) a: V% ?  V但是你出现的这个“MDI WRITE  PROTECT报警”可能由以下几个原因造成;
9 t7 u& O8 I- g# I1,没有在设定画面里把参数可写开关打开; m% K2 @7 i- o2 h( L& ~; `- J
2,MDI面板上的用钥匙打开那个保护锁没有关闭
5 \$ |' s6 E! W; C1 [' V5 M9 V3,PMC里面的G46 #3~#6没有全部变为1) {; i6 }) e3 \% _: U; |* u
: o  T1 [7 J' I
另外如果你只想改变 No.3208 #0 可以在设定画面下面改变还可用G10指令来变更。7 A  O  M  Z' b' i6 T  L  P: g
但是可能你都改不了,因为你现在有这个报警
9 A- S, ]6 a4 A0 \; t% b! P5 E: }8 |, I8 x9 j" F. G
wujp
作者: WXYWXY19741003    时间: 2009-4-17 09:25
我已经在设定画面里把参数可写开头打开,保护锁也已开,PMC进不去,请问有没有其它原因呀
作者: wujp    时间: 2009-4-18 07:29
no.3290 #7 KEY ( k5 O# ?" B. G$ T
看下这个参数的0还是1,具体在附件里说明。
) W5 T: i( t' ^/ P6 B$ n, J你还是想办法进PMC吧,系统->PMC-》
作者: 螺旋线    时间: 2009-4-18 08:14
弱弱问一句:你是在MDI方式下改参数吗?
1 M5 @* E  l  h% X) F" R* }既然参数丢了,那写保护和参数就没什么关系,而且和KEY也没关系(为0都不保护了)。# @* e7 W7 M3 H) J% x# V# o* t
只需在MDI方式下并确认SETTING里的写保护已经打开(为1)就可以了。
作者: WXYWXY19741003    时间: 2009-4-18 08:51
我是在MDI方式下改的,而且写保护打开了,我进不了SYSTEM,想改3208但改不了,出现MDI WRITE PROTECT。请多帮忙
( N4 D- Q& ~6 T+ b' O(事因:一开始车床参数突然全丢了,也没有中文了,我对照另一台同样的机床手工修改参数,但太多了,我改了一部分,便放弃了,过二天,我找了数据线和电脑,想传输,要修改通道,就修改不了)
作者: 螺旋线    时间: 2009-4-18 10:30
还是参数没丢完啊。是不是现在根本就不能进入参数画面了?你也真是的,改完了再锁画面啊。
* K, K0 w4 k+ b$ B7 @& c( P我没锁过系统画面,只能提出试试看的办法,行不行不敢保证哈。, x5 R; l. b0 c* _
用G1O修改参数,具体指令可以查看编程说明书,不同系统有区别,比如以前是G1O L50,而现在是G10 L52,请参考对应的手册。# M6 n. r7 t2 ?$ d% d
如果有相同的备份,可以把数据全清了,再重传就好啊。
作者: wujp    时间: 2009-4-18 18:32
在设定画面下也可以改参数/ K  f/ o5 n: }. p" ^( r
在设定画面搜索3208就可以改了
作者: 爽歪歪沙    时间: 2013-11-9 09:42