请问:钢结构厂房的 立柱上面的 行吊梁 支架 可否用交流弧焊机 手工焊接?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-3-23 15:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
请问:钢结构厂房的 立柱上面的 行吊梁 支架 可否用交流弧焊机 手工焊接?
2#
发表于 2009-3-23 15:48:48 | 只看该作者
有些是可以的,
0 j8 K. V* @9 L; p) b: U* @8 a9 s2 e) ~& z/ t" b6 d& v5 q# i
厂房分很多种,有轻有重,遵循各行业的标准,先确定你厂房的类型,找那个行业的规范,有具体规定,假如是乡下小工厂,关系不大,结实就好,
3#
楼主 | 发表于 2009-3-23 16:40:08 | 只看该作者
[quote]有些是可以的,% [% a6 L# G3 Y

& X: N: A; r" A" P9 g厂房分很多种,有轻有重,遵循各行业的标准,先确定你厂房的类型,找那个行业的规范,有具体规定,假如是乡下小工厂,关系不大,结实就好,# d! g3 w! ~! N4 m- s
过街蛤蟆 发表于 2009-3-23 15:48[/quote
% k$ \: u# e. n" I厂房 是我自己家家的 五吨的行吊 高度7.6米 用400*200*8*13 的热轧H型钢 q235B的 我想用交流弧焊机 焊接行吊梁支架 可以吗
4#
发表于 2009-3-23 16:52:34 | 只看该作者
先声明本言论不是行业规范,没有执行行为,只是参考,0 z* y! p/ N6 |& j, d' u5 ^
/ g y( k8 K+ X' Y
把你的行车速度算好了,特别是启动和刹车的力,留够余量,算一下你的柱间支撑是否稳定,厂房是排架的也最好算一下,室外使用的,考虑吊起以后的风载荷,都要有富余量,0 a# p; ^: N3 X' F: Z1 d; M+ U& X

& b; c. X. q! ?8 B焊接对于你这种载荷其实不是大问题,但焊缝要连续,特别是在结构的中点上,乡下小厂子都是随便作,但经常有倒的,有伤亡事故,要小心,一般算够了就没事,但最好还是买专业厂家的,% c H1 O% Z6 L
1 T- w5 N6 I# f5 D' d9 w
以上意见只能参考,不作为施工依据,也不对结构负责,
5#
楼主 | 发表于 2009-8-28 08:11:16 | 只看该作者
已经 加工好了 谢谢
6#
发表于 2009-9-13 02:51:47 | 只看该作者
没有问题,不用想那么多