请教-什么是比例阀的零位

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-3-20 13:51:11 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
比例阀的零位是什么位,它和控制中位有什么区别?$ D. `& G* T! U! H
零偏信号又是什么?
2#
发表于 2009-3-21 15:19:00 | 只看该作者
看下机械设计手册的液压控制那一章,,说的很详细,,
3#
发表于 2009-3-23 16:46:05 | 只看该作者
在机械限位确定的情况下,控制器输出的4mA电流信号对应的位置即为零位,一般调试中,以调电流确定零位,即现场确定零位,调整输出电流与其对应
4#
楼主 | 发表于 2009-4-1 15:02:55 | 只看该作者
谢谢楼上的。
5#
发表于 2011-10-5 03:05:25 | 只看该作者
本帖最后由 lbaddie 于 2011-10-5 03:08 编辑
% t/ d" @% }+ o+ ?" p
' n) u" e, I/ E6 i4 ?9 H跟3楼的看法不一致。零位应该是指输入输出曲线上的原点所在的工作位置。出于安全角度,零遮盖的比例阀一般会有“第四机能位置”,在没有控制信号的时候,弹簧把阀杆推到最边上的安全位置。而这时候的零位,应该是比例电磁铁得电输出力,使得阀杆移动到输出为零(比如压力输出)的位置。在原理图的表示上,由于除了常规的极限左位、右位,和中位,还多了一个安全第四位置,控制的中位不再是物理形象上的中位了,所以改叫做零位。 带有闭环控制,从使用的角度来说,叫零位更为合适。
6#
发表于 2011-10-26 22:37:07 | 只看该作者
学习了
7#
发表于 2011-11-11 19:51:11 | 只看该作者
学习了,不过现在零遮盖的比例阀比较少吧,大部分都是正遮盖吧
8#
发表于 2011-11-12 18:32:33 | 只看该作者
以前还没注意!!!学习一下!!!
9#
发表于 2011-11-12 18:47:21 | 只看该作者
看来我还得多学点知识呀。基础知识太薄了。
10#
发表于 2011-11-12 21:45:04 | 只看该作者
看来我还得多学点知识呀。基础知识太薄了