问题:有两个触点条件A与B,当A满足B不满足,线圈C得电;当A不满足B满足,线圈C得电;当A与B同时满足,线圈C得电;当A与B同时不满足,线圈C得电?

2#
楼主 | 发表于 2006-9-11 21:37:17 | 只看该作者

Re: 三菱PLC应用技巧一

│ A B% g4 |; i; b8 V0 L# s
┝━│/│━┳━│ │━┳━( C )
7 [2 X- w0 N3 `│ │ │
3 }6 _) x, y$ H# b* J/ H│ A │ B │
( O7 j* f4 d. `$ r┝━│ │━┷━│/│━┙
- ] ~" [3 J! }: c6 J9 d
3#
楼主 | 发表于 2006-9-11 21:39:33 | 只看该作者

Re: 三菱PLC应用技巧一

LDI A$ U6 j" @% J% N/ l
OR B
9 K9 j/ b$ R6 V0 h+ Q6 D% h# E1 iLD A
1 k+ R- v' L/ ^4 a/ \! o5 ~ORI B
; U/ B3 L- F1 N# z- S% c( @ANB$ Q8 w# e- w! ~! I* E% z" x
OUT C
4#
发表于 2006-9-11 21:53:36 | 只看该作者

Re: 三菱PLC应用技巧一

开玩笑,两个条件所有的四种情况都满足,那就是c常闭了啥。还叫条件?
5#
楼主 | 发表于 2006-9-11 22:15:40 | 只看该作者

Re: 三菱PLC应用技巧一

理论上你说的很对,但真正在实际程序中,如果A条件或B条件发生故障,C必须在此时也要能够得电继续运行,此时该怎么办?

6#
发表于 2007-2-13 18:43:38 | 只看该作者

Re: 三菱PLC应用技巧一

可以另加一段条件,加以定时器,就可以解决以上问题了
- D/ r( \& _. s2 n ^当然,要考虑周全了,不然会有误动作产生~~
. |" `. Y |. b# Z6 u4 f Y9 p$ D( d$ M