最近公司售后那边闹的沸沸扬扬说水压太大把管接头撑开了,导致冷水机漏水整个车间都浸湿了,刚好那天我转到那个部门去。了解了才知道,原来水冷机那里用的接头都是图一这种的快插接头,并没有用图二的专用快拧接头。但是正常来说快插接头也能用的,压力能达到1Mpa的,不会那么容易被撑掉,然后现场反馈的问题是,很多PU管一拔就掉了,根本接不紧。4 i2 J5 Z& M2 I" o7 ?% ~4 b
; l# q+ a% q; o6 p领导拉我开会要我给出解决方案,我说换接头,换快拧接头就绝对不会拔掉了,领导又不同意,说现场一台的接头要大几千上万了,现场有几十台机器。让我想想什么原因锁不紧的,怎么跟客户解释这事情(估计想追责到接头供应商去),但是不换接头天王老子来了也解决不了啊。 q! {9 Y+ C" C0 N. }7 U4 c) {
N0 Y1 ~+ O2 l9 [: K% b# b% W* _2 E% I0 h& T
随后我去排查,天王老子还真来了,原来是水管弯曲容易挤压接头一侧使弹起来的弹块往下压了,后来我想着用个类似卡簧的东西把弹块卡住不让它挤压松掉就好,图三位置。后来我记得快插接头都有个保护卡扣的,跑去问供应商,他们硬是不知道,也说没有,但是我的印象中明明记得有类似这种东西的。( Z& y# }* V3 W" ]) B; U
- P$ n4 s3 S2 _0 N经过一番寻找,让我想起了我家的净水器水管接头就是有这样的卡扣的,终于找到了,拿着图片去找SMC和亚德客和淘宝的一些供应商,都说没有类似的配件买,所以这个挺好的设计为什么不下发到工程上呢? |
评分
-
查看全部评分
|