步进电机原点开关安装位置请教

[复制链接]
11#
 楼主| 发表于 2024-9-7 13:42:17 | 只看该作者
莫念L 发表于 2024-9-7 09:16
原点直接放在CD 之间就好了我们都这样干的,必要的话再C点和D点安装限位感应

我们就一个传感器,CD点有程序控制,AB有硬限位
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2024-9-7 13:51:02 | 只看该作者
本帖最后由 12597199398 于 2024-9-7 13:52 编辑

其他人我我不知道我一般放在BD之间  也就是D多大的位置   就是不知道放在AB之间  对控制有没有影响
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2024-9-7 17:23:12 | 只看该作者
装在AC或者BD之间就可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2024-9-7 18:09:18 | 只看该作者
要看实际工况,CD之间也可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2024-9-18 17:59:48 | 只看该作者
CD是最大行程了,原点还能不在他们之间吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2024-9-19 09:19:02 | 只看该作者

这是我们正在使用的步进电机,使用的方式,具体还得看你的控制器