机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 1113|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

求助!关于管道配件改造,蒸汽灭菌有死角,会积水

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2024-7-23 20:41:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助各位大佬,刚毕业的小白。刚入职领导要求我对这段两寸转一寸的管道进行改造,因为蒸汽灭菌时因为高度差有死角,容易积水。请问怎么改造既美观又能够解决问题呢?

1....jpg (592.07 KB, 下载次数: 16)

1....jpg
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2024-7-24 08:11:58 | 只看该作者
看了半天才差不多明白,在其中一端加偏心变径呗,下平。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2024-7-24 08:47:54 | 只看该作者
参考变径管(大小头管件),你这种做法是同心变径,还有一种偏心变径(底部齐平,顶部变小)

1115.png (10.86 KB, 下载次数: 9)

1115.png

点评

+1  发表于 2024-7-24 16:34
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

4#
发表于 2024-7-24 09:17:55 | 只看该作者
要水平方向,或者垂直方向拍照,方便大家理解
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2024-7-24 11:12:41 | 只看该作者
本帖最后由 游离缙云 于 2024-7-24 11:15 编辑

我就遇到过,安装时没注意高低,水管内积水,然后结冰了。还好图纸和施工都是甲方的人,跟我没关系。变径或者改成弯管都可以吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2024-7-24 14:22:54 | 只看该作者
2种方法,1个是前面说的偏心异径,1个是你这个管道先加弯头竖起来后再变小就没这个问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2024-7-26 17:40:22 | 只看该作者
解决了!感谢各位大佬
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2024-7-26 18:22:31 | 只看该作者
特牛马tb 发表于 2024-7-26 17:40
解决了!感谢各位大佬

最后怎么解决的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-8 04:42 , Processed in 0.057514 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表