机械必威体育网址

标题: 液路问题请教,调节阀不是应该在减压阀之后吗? [打印本页]

作者: 逐梦2020    时间: 2024-7-10 09:22
标题: 液路问题请教,调节阀不是应该在减压阀之后吗?
如图,看到一个液路图,要求水路1,2的水流大小可调,第一个液路图,调节阀(球阀)布置在进水处,我的理解是这个只能调整进水大小,经过减压阀后就固定了,后端的水路就不能调整水流大小了。
# w/ s7 q/ |' S5 M要调整后端的水流大小是不是应该将调节阀布置在减压阀后面?
作者: Aleksander    时间: 2024-7-10 09:39
球阀能当做节流阀用吗?加一个单独的节流阀是不是更好一些?
作者: 逐梦2020    时间: 2024-7-10 10:01
|Aleksander发表于 07-10 09:39球阀能当做节流阀用吗?加一个单独的节流阀是不是更好一些?
我查了下,一般是不间隙用球阀到节流阀使用,球阀一般是用在进水接口处,那这个宣传是不是有误?要想调节后端的水流大小,必须要在减压阀后面布置节流阀才行吧?
作者: Aleksander    时间: 2024-7-10 10:07
本帖最后由 Aleksander 于 2024-7-10 10:09 编辑
& i" w7 Z4 k  @2 i: v4 Y4 l3 j8 O; O& e0 ?
2 E8 ~' @/ n! G减压阀应该也有一定调节流量的作用,但最好还是用节流阀调节
作者: siralop    时间: 2024-7-10 10:22
理论上讲,上边的系统对,球阀只是保证你一套系统出问题可以停水的,需要控制得另加阀。而且减压阀可能是你的调节阀,你可以把型号贴上来看看。
作者: sh1017lwd    时间: 2024-7-10 10:28
球阀肯定在减压阀前面,起截止阀作用
作者: 汤圆园    时间: 2024-7-10 11:35
球阀一般来说在减压阀之前的,流量应该在分流阀那个位置进行控制
作者: 逐梦2020    时间: 2024-7-10 12:34
|siralop发表于 07-10 10:22理论上讲,上边的系统对,球阀只是保证你一套系统出问题可以停水的,需要控制得另加阀。而且减压阀可能是你的调节阀,你可以把型号贴上来看看。

作者: 徽含一剑    时间: 2024-7-10 14:17
球阀一般是开关截止作用,不作调节用,有可能是分流器或水路中有自带调节流量的阀。减压阀后一般都有调节流量的阀。减压阀只是起固定出口压力的作用,而水路的压力是由自身的阻力负载决定的,这两者之间会有一个压差,再加上水路开口大小,共同决定了流量。
作者: glp77    时间: 2024-7-10 16:42
我们经常拿球阀调整流量用。
作者: 逐梦2020    时间: 2024-7-10 21:54
|徽含一剑发表于 07-10 14:17球阀一般是开关截止作用,不作调节用,有可能是分流器或水路中有自带调节流量的阀。减压阀后一般都有调节流量的阀。减压阀只是起固定出口压力的作用,而水路的压力是由自身的阻力负载决定的,这两者之间会有一个压差,再加上水路开口大小,共同决定了流量。
他这里宣传水可调估计是用手动调整减压阀实现流量控制功能。还有一个问题请教下:减压阀后面配多个电磁阀控制多个水路,多个水路同时开启和只有一个水路开启,流量有变化吗?是同时开的5路流量总和等于1路开的流量。还是说5路中的每一路流量大致相等并等于只有一路开的时候的流量?
作者: 海中游    时间: 2024-7-11 10:11
球阀必须在前。关闭球阀可以清理过滤器,维修减压阀,反之则不行。. Z3 _7 \. \* {
最好是在减压阀后安装管式节流阀(手动锥阀),进行控流控速。2 o) \- c( G' D: Y- T7 H