本帖最后由 kayex 于 2024-3-8 09:50 编辑 Z4 @( [- q) N2 ^7 c
8 F8 _* z7 R; X
以前我们这种真空高温炉子,用了好多种控制一起用
6 i/ I" N; i( k真空密封,外层双层水循环,控制水温,7 s, A! s$ a- T: h, s5 s
内部电极加热,控制功率2 f9 }, F' V/ G9 u
采用的是PID算法,热传感器有直接接触式的和隔离的好几个,分布在不同的位置
1 s- x! ~' v" j' x8 z G4 ^为了控制精准还有氩气充气调节,从上到下好几个点可以充气循环
# d9 w# M& L- I% p5 g# g最早的时候光这些真空度检测、温度传感器,红外传感器、流量传感器加起来都好几十万
/ F. F& t* T+ M) B4 p) y, \% k! Y等我去找些这些传感器的照片出来1 e6 H* E3 P4 C* ^
" B* S3 b% h8 O* v3 g/ s) a照片在//www.szfco.com/thread-1068767-1-1.html
$ [% k& m; _4 r$ m. \& @; D# h& v4 _/ e% s
这设备当年价格比较高,懂得人看了应该知道啥设备' [1 h. Q: W/ C$ g z* v/ t
|