机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 1374 | 回复: 15
打印 上一主题 下一主题

求助:如何解决设备真空不满足要求的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2024-1-7 20:15:24 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
大家好,现有一问题求助,内容如下:1、背景:设备真空由真空泵提供,设备只有一处进气口,进入设备后内部有三处使用真空的地方
2、问题:其中一处(点A)真空吸着时(真空-50Kpa),另一处(点B)会打开判断下吸盘上是否存在物体,相当于有一处漏气,此时会导致A点处真空不满足要求,设备会报警。
3、求助内容:
a、如果想要解决此问题,应该咋整?
b、真空泵的流量应该怎么计算,有什么理论支撑吗?


2#
发表于 2024-1-7 20:34:30 | 只看该作者
1.减少管路长度,
2.增加管径。
3.有条件更换大流量真空泵。
4.A区和B区分区,了解一下真空逻辑阀。剩下你想分析具体的原因也可以

评分

参与人数1 威望+50 收起理由
老鹰 + 50 热心助人,专业精湛!

查看全部评分

3#
楼主 | 发表于 2024-1-7 21:13:25 | 只看该作者
冷月梧桐 发表于 2024-1-7 20:34
1.减少管路长度,
2.增加管径。
3.有条件更换大流量真空泵。

好的 感谢
4#
发表于 2024-1-7 22:46:55 | 只看该作者

需要分区控制,最直接的就是买谁家的件让他出参考方案
5#
发表于 2024-1-8 08:22:31 | 只看该作者
A-B之间加个阀
6#
发表于 2024-1-8 08:25:07 | 只看该作者
本帖最后由 加肥猫devil 于 2024-1-8 08:27 编辑

B处为什么要打开判断?你加个真空表不就可以了吗?直接电信号判断就行了啊

QQ图片20240108082702.png(203.05 KB, 下载次数: 95)

QQ图片20240108082702.png

评分

参与人数1 威望+1 收起理由
andyany + 1 问题描述清楚,很专业!

查看全部评分

7#
楼主 | 发表于 2024-1-8 08:32:15 | 只看该作者

加什么阀
8#
楼主 | 发表于 2024-1-8 08:33:16 | 只看该作者
加肥猫devil 发表于 2024-1-8 08:25
B处为什么要打开判断?你加个真空表不就可以了吗?直接电信号判断就行了啊

B处不是一直开着的
9#
发表于 2024-1-8 08:35:16 | 只看该作者

装个电子压力表可以保证一直不漏气的。你现在说是打开B才会导致A真空不足,所以加个表是最优选择。漏气的时候你无限加大真空泵是不理智的。
10#
发表于 2024-1-8 09:13:28 | 只看该作者
SMC有个标准件 你看看适用不

屏幕截图 2024-01-08 091203.png(317.37 KB, 下载次数: 116)

屏幕截图 2024-01-08 091203.png

点评

ヾ(????)?~这个好?? 发表于 2024-1-8 10:41