机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 1015|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

请问这个管路得如何设置,阀门仪表如何设置?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2023-12-11 13:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前是这样,主原水管道共200t/h水过来,其中分出一根管路到换热器给冷凝水降温,这部分水需要140t/h,换热后回到原水箱。冷凝水正常输入30t/h水,经过冷凝后回到原水箱。
& h6 L* P* K& p% f9 @5 d7 S现在有这样几个条件:/ m3 x8 ?/ {& A
1、冷凝水不是总有,有停的时候。- E+ Z/ D6 U, B% u2 n1 `
2、水箱需要200t/h的水,这个需要一直有。: C! g, X/ n# P: i4 S4 O
如何控制这个量?
/ T/ ?. a4 Y3 p' _! x% W: i2 w5 R9 o1 d

! ]. S5 Y( y8 t! _: G# d+ |* V, q% s9 M) ^# S

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x

评分

参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100

查看全部评分

回复

使用道具 举报

2#
发表于 2023-12-11 13:47:38 | 只看该作者
不难的,这个是软件控制了,水箱需要液位感应器,然后根据液位高低,让软件换算出水箱的水有多少,中间需要增加泵和阀进行控制就行,在管路上增加电子式的水流量计
1 ?. v; u6 y8 n9 E

点评

还是控制的问题,只要识别有无凝结水就行了,原水给流量计自动控制就好了,可以实现的  发表于 2023-12-12 09:21
这个问题就在于后面我说那两点,凝结水不总有,但是只要有就得运行,而原水要随着他来改变流量。  发表于 2023-12-11 21:43
那就用液位计和流量计来控制电动阀的开关了, 液位计设计好你对应需求的量的高度,低于这个就电动阀控制补液就行,至于怎么控制每条管路的水流量,你用电子式的流量计,设置好参数就行  发表于 2023-12-11 16:14
不增加泵,也不用软件控制。只有流量计和液位计和电动阀和手阀  发表于 2023-12-11 16:04
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2023-12-12 09:14:17 | 只看该作者
夏冰aa 发表于 2023-12-11 13:47
8 Y/ L, W2 ]6 N8 o) k不难的,这个是软件控制了,水箱需要液位感应器,然后根据液位高低,让软件换算出水箱的水有多少,中间需要 ...

3 y. d' I# o6 i+ Z7 p$ P* }% a水箱水量好控制,管路的130不好控制的,知道流量容易,控制起来就需要具体的方案了。
# C' F& S7 r- j0 a+ I

点评

是的,保证循环可能也不难,恒量循环会难一点  发表于 2023-12-12 10:33
嗯嗯 这个只要原理搞清楚,然后再通过程序控制就好了,这没有130的吧,主要是控制泠凝水,和主管路分出去的60的水,怎么实现和泠凝水的转换  发表于 2023-12-12 09:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2023-12-12 09:40:19 | 只看该作者
如果你不增加泵,机会比较麻烦,但还是可以实现的,也有那种既可以控制水流又可以检测水流的阀,但是成本很贵
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-10-13 16:20 , Processed in 0.055173 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表