核级电压 发表于 2023-11-27 10:474 F" D9 D/ X. R/ P8 f# j2 g
还有个问题,按照上面的计算;/ s4 A0 z/ P8 M% q* s; b0 Y( i( [" ^3 K1 ~
水总需热=4.18 kJ/kg.℃ * 2000 kg * (100℃ -50℃) =418000KJ;2 b9 q; |8 P" n2 @& G
蒸汽在 ...
6 J. P* V5 |4 v! K$ C单独看这个问题,计算逻辑没有问题。
7 o# R' L( D' P0 }1 E$ M
1 q/ Y b2 U: P4 ]7 _关于具体的计算,建议手算一下,然后综合考虑下,准备用这个结果去评价什么,或者说这个结果的含义到底是什么。) ]# M; _( R5 ^8 O# T( j8 ?3 z$ H
( u, q! ?+ N: F0 t4 X: e
8 @4 D1 H9 S' A/ J* Y先简单算下:% T! t$ T. E8 d
按流量1207.9 kg/h = 0.3356 kg/s ,50m管长:
5 s* s) q* q- x) U) o2 _6 ]( |# `+ C' X4 G6 [
! W7 w i/ }0 E% | S
1.5' 标准壁厚管,内径40.9mm,推出 流速=69.4m/s,压损=332.86kPa/100m (按照手册推荐的流速,压损 均超标)
6 y2 w }" o/ v# V) x- X2' 标准壁厚管,内径52.5mm,推出 流速=42.2m/s,压损= 94.75kPa/100m (按照手册推荐的流速,压损 均超标); J, j* i) c5 a v5 F
, Z" C1 E* P8 P$ u* g
4 a! q, t5 R8 u5 `9 i+ o* R如果流量按800 kg/h = 0.2223 kg/s
/ Y9 b# ?* [3 @
9 X! P8 ~% g n1 ]1.5' 标准壁厚管,内径40.9mm,推出 流速=46.0m/s,压损=150.44kPa/100m (按照手册推荐的流速,压损 均超标)
8 u& E7 ^1 T% H" W1 w) o" `: @' I4 R( }/ w& C7 S1 N
2' 标准壁厚管,内径52.5mm,推出 流速=28.0m/s,压损= 43.24kPa/100m (按照手册推荐的流速,压损 均合适); v9 W$ m3 v: r" d
5 K: Z' q# y6 `5 ^% N
$ x k4 U, n* s
仅看这些数据,然后和手册对比,那结果是不合适的。
& [, c% S) _" r5 O0 _; q: X
9 {( ]1 k( L- \8 u: V2 U$ R但是,如果就有设备被要求和允许运行在这样的数据下,也是被允许的。因为可能设计使用工况允许(这里的工况,不仅指存粹的设计,还包含可能的经济因素等等)。/ \, r+ T! B4 z" a
仅就一个点去探讨,一般意义不大。4 U9 e+ i2 V& D
9 l. |& m3 B; l7 m" c
) j1 m, ^! e! G9 c, `3 J7 B$ L
" Q, p8 X: [# A就个人而言,仅仅谈谈流量、流速、压损相关问题的话:
# C3 h; r5 L7 y定管径时,流速越大,流量越大,压损当然越大,简单看其结果有好坏两方面,好的一面是换热系数会提高,坏的一面则是输送成本上升。& C) B8 Q3 n) w) y. \
( ` n& e6 E. t$ o. p+ W& U3 [所以,数据合不合理是一回事,能不能接受是另一回事。
# B5 H6 X, l4 {4 c0 r1 u
9 e3 x. t* ~3 v- u最后,对于工程问题,通常是针对不同的侧重点,采用不同的数据(也就是设计)。能完全实现,则真的具有核心竞争力。
+ }, [! ], J6 R9 J
$ S8 r. \ E3 E6 J/ g9 T/ q# p
: A K" y5 J1 O: } @( ?
. A0 V% C) H$ l5 y, P2 a& v. j
X5 l% K6 K' o7 w |
|