求助计算盘管加热储罐的水要用多长时间的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2023-11-24 17:39:43 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
有一个储水罐,里面是盘管加热,盘管直径再接出储罐外通过疏水阀排放到外面。
) E e. h& x) O$ o5 q k' _ X已知饱和蒸汽表压0.6Mpa,温度165℃;蒸汽管子内径45mm,长50米,即换热面积7㎡;加热的储罐内的水共2000kg,温度从50℃升到100摄氏度;通过查表得水比热容CP=4.2kj/(kg·℃),盘管传热系数U=1100w/m2·℃。储罐整体做保温不考虑热损失。4 w: |% j% Y O: D) S) K
问水从50℃加热到100℃要多长时间?
: f& U3 F1 D; Z1 E8 m) C如果算50-100℃要用到盘管面积,这样的话会算;但是反过来算时间就不会了,查了很多资料也没搞明白,麻烦各位求解
- `2 h0 e, K3 F5 d) _( I' b# I% o
1 B2 F0 @- |6 {6 n) d2 |/ c

评分

参与人数1 威望+30 收起理由
老鹰 + 30

查看全部评分

2#
发表于 2023-11-24 20:38:20 | 只看该作者
我算了一下大概是18分钟
3#
发表于 2023-11-24 20:41:33 | 只看该作者
可能不对你最好自己再找方法计算一下
4 N+ ]% v6 O* `6 d, ^1 A

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x

点评

厉害 发表于 2023-11-25 08:37

评分

参与人数1 威望+1 收起理由
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!

查看全部评分

4#
发表于 2023-11-25 08:02:35 | 只看该作者
最好把加热功率发一下
1 I7 G# {7 W$ ?0 c. i" ^5 X
5#
发表于 2023-11-25 08:35:14 | 只看该作者
传热系数是咋计算的
6#
发表于 2023-11-25 08:58:21 | 只看该作者
加热成100℃的水还是100℃的水蒸气
7#
发表于 2023-11-25 13:46:21 | 只看该作者
博越 发表于 2023-11-25 08:02
1 r" b$ ~% L- v4 X+ o0 j& z5 z最好把加热功率发一下

# J* E7 A r( i2 p7 _* V- Z( l! m预制菜,先冷后热。如果懂炉子加热的应用,搞制冷应该一样的原理吧,搞懂压缩机即可?5 H+ K% k( T( G+ E
8#
发表于 2023-11-25 13:56:22 | 只看该作者
博越 发表于 2023-11-24 20:38
9 I b; C- e7 Y- N1 w6 {1 b我算了一下大概是18分钟

2 y: w5 X( U7 W; ~8 n. ~+ W5 K* O4 I有计算过程吗
3 q8 C3 r- W" A( b3 X, ^

点评

3楼啊 发表于 2023-11-25 14:09
9#
发表于 2023-11-25 15:06:28 | 只看该作者
喂我袋盐 发表于 2023-11-25 13:46
" u+ w5 [7 R9 }! w3 Y# n( P预制菜,先冷后热。如果懂炉子加热的应用,搞制冷应该一样的原理吧,搞懂压缩机即可?
; F6 y @: U' V$ t6 v/ z, E
大差不差一个是加热器件,换成一个冷凝器件都一样
6 {1 O% w9 m# e* ~- B& G. }) S
10#
发表于 2023-11-25 15:07:39 | 只看该作者
分析计算前明确几个单位的含义:W是功率单位(1J/s),J是热量单位
4 ]" v! `8 @- O7 c; o9 |- G j$ B9 m: I' x9 g
换热过程主要是,蒸汽冷凝,水升温。. E" _6 D5 F' c" L
4 j; k6 U0 \" @. ]1 C% k& }+ C
即,蒸汽温度下降释放热量,水升温吸收热量。% o6 \& J* O4 b7 x6 U

: U# }5 h+ C( d- V" ^( \# a/ ?按照,给定的传热系数1100W/m2.℃,计算实际传热功率=1100*7*温度差# c0 X8 T9 |1 T2 d
' V& e- g/ o( V( r$ j+ w. v; I( _
温度差=热源定性温度-冷源定性温度,(定性温度有多种计算方法,概算可直接取其进出温度的平均值)
$ w5 C" W6 F' j9 ?4 s- G那么:温度差=(蒸汽初始温度+蒸汽出口温度)/2 - (水初始温度+水终止温度)/2, L# u5 z7 O) t: Y' T

& Q V8 Q ~9 G' ^ l5 l但是,已知中没有蒸汽出口温度,假定蒸汽仅仅是潜热释放供热,那么其出口温度还是165℃
# f) m( s c; Y1 ]) g3 p! W; n
9 s6 f1 H8 I* f$ p" S1 L/ R那么,温度差=165 -(50+100)/2=90℃
y+ z( ^9 Z0 s% Q. }5 P; k2 b& ?% D$ |) ^
则,加热功率=1100*7*90=693kW) [( u" B% g+ z. {- z! G7 Q
& v& w* ]1 W E5 u
加热时间(s)= 总需热 / 加热功率 = 4.18 kJ/kg.℃ * 2000 kg * (100 -50) / 693 kW = 603.17...(S) = 10.05 分钟
" x' i1 k$ m' r# I' X
' h1 {# ^0 m: O, H. ]
7 T9 h+ E, b" v) |9 b
- t- c) k. R# x" R! f: d& w6 U3 [* v( R& p
6 v9 p) ^0 l- i! W# b' o