分析计算前明确几个单位的含义:W是功率单位(1J/s),J是热量单位" ^# ]3 K# C9 c1 @( H8 P; c2 @. E( l* Q
2 @: q; d- n- X( o2 E换热过程主要是,蒸汽冷凝,水升温。9 ^" f9 Z6 J# U $ b/ k) H9 Y3 i9 E0 @1 A1 \( N2 O 即,蒸汽温度下降释放热量,水升温吸收热量。 / C9 F# S, X* o! U9 B! a7 \/ z* U+ T2 Y+ d4 b; t1 ?5 }5 P 按照,给定的传热系数1100W/m2.℃,计算实际传热功率=1100*7*温度差1 W# k& b& W* o1 q( `+ x1 b ) d2 U/ t: r. X6 R& U7 U, ? 温度差=热源定性温度-冷源定性温度,(定性温度有多种计算方法,概算可直接取其进出温度的平均值) 0 K* B# s D) z那么:温度差=(蒸汽初始温度+蒸汽出口温度)/2 - (水初始温度+水终止温度)/2 " U ~1 Y; X$ Y* p- _ % ?" n1 \6 T$ } ?% M3 a% p但是,已知中没有蒸汽出口温度,假定蒸汽仅仅是潜热释放供热,那么其出口温度还是165℃ " j- F% H, H9 ^. S9 { $ ~8 N- x& J: F" F/ l) O6 A$ n那么,温度差=165 -(50+100)/2=90℃ , ~. U3 G$ N; I9 L' o' z4 f# N8 i( \( z5 v9 C 则,加热功率=1100*7*90=693kW * ?5 `6 e% t, O8 u9 W V" @+ h) j2 P$ X' `4 Q 加热时间(s)= 总需热 / 加热功率 = 4.18 kJ/kg.℃ * 2000 kg * (100 -50) / 693 kW = 603.17...(S) = 10.05 分钟 " X: n! Q$ |2 B1 O" E1 k2 E 8 R" r3 n* Y, S" _' E 0 o) B3 z& B, l" L7 g' v W' F6 v3 L& Z9 v$ L( r. i! O