求助:想问一下,不用任何传感器但靠伺服电机扭矩,电缸能回原吗?

[复制链接]
11#
发表于 2023-9-16 10:13:07 | 只看该作者
弓友老王 发表于 2023-9-16 09:54
. y4 p2 b' k" N( W+ {+ r看了一下,之前用的是西门子V90系列的伺服,绝对值编码器有单圈与多圈两种可选,电气选的是单圈,调试跟 ...
2 q. K: V0 W( H: u( Q* D
这个要分情况的,A , 1.绝对值编码器,2,伺服走总线(通讯),          3.断电以后随便动,当你再通电,PLC是知道你当前的位置信息的
, l* o2 S' M4 F# w$ f# M                          B,  1.绝对值编码器   2,   伺服采用发脉冲控制        3.断电以后随便动,当你再通电,PLC是不知道你当前的位置信息的,要回原点
) c8 F7 h+ q- w! s1 u$ n( B5 s

点评

发脉冲,也可以断电随便动,上电后PLC也能知道当前位置,这个我用多了  发表于 2023-12-6 20:29
大佬啊,刚好我这个项目就是全用的绝对值配总线  发表于 2023-10-6 09:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2023-9-16 10:16:54 | 只看该作者
三脚猫 发表于 2023-9-16 10:13) ]) i1 ?" K- J, b
这个要分情况的,A , 1.绝对值编码器,2,伺服走总线(通讯),          3.断电以后随便动,当你再通电,P ...

4 ^$ J# U% M6 a3 {, c: t这个真不知道,谢谢了
/ A* u) q, h! K  C# B* d

点评

选用了绝对值编码器的伺服电机一般与PLC之间通讯都会采用走总线,总线实时同步,可靠性高,抗干扰能力强,控制方式灵活简单;发脉冲般是一些简单伺服应用,运动机构要求不高的场合, 我是机械领域向你解释  详情 回复 发表于 2023-9-16 10:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2023-9-16 10:26:13 | 只看该作者
Juesenan93 发表于 2023-9-16 09:542 T, {( U& u: w# L* e- H( N* i" }
老板想要做得高大尚些,不要感应器,我也问了电气是不是没问题,所以有个电缸的活塞是没有带磁环的,也就 ...
; @7 T7 S/ ~: y* O1 v7 r2 |; \7 t
(ง •̀_•́)ง:;就是位置回原点,是吧!?
. |: q3 ]# j; A, y$ n7 g
7 `1 X' A5 _# m
4 J; C3 `; h; W2 Q+ P5 c1 n3 l" p9 J$ }; r

9 L, u. K2 l* y
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2023-9-16 10:36:58 | 只看该作者
弓友老王 发表于 2023-9-16 10:16
" I$ j  [( v' c: C5 f( l6 U这个真不知道,谢谢了

& K3 j' @7 c* i, e0 ~1 y& y. f  H" W选用了绝对值编码器的伺服电机一般与PLC之间通讯都会采用走总线,总线实时同步,可靠性高,抗干扰能力强,控制方式灵活简单;发脉冲般是一些简单伺服应用,运动机构要求不高的场合,
; h! B. e/ l* k8 ?$ U
8 G1 |) u0 X- |1 r4 O

, W3 a! {3 I1 D- ^, B" Y3 X' ?! u# Q: G( b1 k6 Q$ b

; I: b: u/ h0 I6 X2 Y! S我是机械领域向你解释电气,工作中多向电气控制同事请教了解。
; f7 V% p9 G4 o' ]) e# ?5 ?
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2023-9-16 10:45:22 | 只看该作者
三脚猫 发表于 2023-9-16 10:36
; g" I$ u2 l& \& H, J9 M# v选用了绝对值编码器的伺服电机一般与PLC之间通讯都会采用走总线,总线实时同步,可靠性高,抗干扰能力强 ...
. I: b6 T& |: R. k3 |
明白,很感谢了# K0 n) H, p" y! R
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2023-9-16 11:09:58 | 只看该作者
推压式原点复位& r& M7 Z& W8 @. w5 v  `1 B* x7 d
+ k9 Z7 ]1 U4 G+ M0 F0 m) @

( ?; z+ T4 S, S; S: r1 x' u1 a$ J3 q3 r  r! E9 Q' J8 l' |
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2023-9-16 18:35:12 | 只看该作者
弓友老王 发表于 2023-9-16 09:346 ]$ Z# |9 C! f+ Q* E3 D" w
听说过采用绝对值伺服能在没有外部传感器时回原,而且断电后不能动他,一动就找不到原点了
0 x! c$ b5 t3 R- Q& s' ~/ p8 J$ G9 D
绝对值的可以随便动, 因为他有电池做了供电电源。只要联轴器不松动,理论上没有问题的6 H9 a( Y' _8 k: i2 f

点评

好的  发表于 2023-9-18 09:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2023-10-13 20:51:03 | 只看该作者
做好零位机械限位,程序上控制伺服电机以力矩模式往回走,触发力矩反馈就当作原点
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2023-12-5 16:22:56 | 只看该作者
本帖最后由 LatersM 于 2023-12-5 16:31 编辑
$ z5 A+ B$ @/ e* K$ I* X4 V8 g1 n
0 _2 _+ O, u- l  I) |3 c6 X- I  y可以让伺服以低扭矩接触到行程末端,然后再回伺服Z相原点。0 C8 A# G+ {# I6 f. v/ x
有的伺服就自带上面的回原点功能,直接触发就好了。  z# J8 y$ m' J$ m7 P8 V
这种方式要注意,回原点时负载不能大,或者有东西干涉到,不是回原点位置不准。  ~$ U+ K) }8 C! ^6 T  }4 ]
还有在回原点过程,机构刚性不足,碰撞过程会造成实际原点跟原来的不一样。" j; G. L% n2 K# J% J) k
注意Z相原点不要刚好在碰撞,不然会偶发回原点差一个导程。; F* E. @! L+ A) c
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2023-12-6 20:26:44 | 只看该作者
弓友老王 发表于 2023-9-16 09:34
3 M# Y% n/ ~1 {" o+ C听说过采用绝对值伺服能在没有外部传感器时回原,而且断电后不能动他,一动就找不到原点了
7 t/ M2 a4 O3 B0 ^& _0 x3 Y
绝对值我都不装任何原点前限后限开关,不拔编码器线情况下,断电也随便你动电机: F( [3 X# L8 r6 m( J7 r