工况:变频器控制水泵关机。设置的缓慢关停,时间以前是30秒的,现在调整到80秒。还是有这种情况(管道沿着箭头往下沉 发出砰的声音)。
- X1 S! {6 G* q& D# U4 v
; N, ^3 d9 h) {7 x8 \% ]; H
' K4 g/ D9 W$ Y7 v4 D. e$ Y

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x

评分

参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100

查看全部评分

回复

使用道具 举报

2#
 楼主| 发表于 2023-8-5 10:26:41 | 只看该作者
我同事猜测的是  止回阀阀芯生锈  偶发性的导致的 。/ y+ K) u+ z4 A6 A; F1 T" C, D" h
但是我旁边有个类似的工况的水泵   没出现这种情况

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2023-8-5 10:29:45 | 只看该作者
咨询的abb的  他给我的建议值调整到5分钟  让变频器控制水泵缓慢关机的时候再延长
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2023-8-5 10:52:20 | 只看该作者
不懂就问,这种管道不是刚性连接的吗?为什么会下沉啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2023-8-5 11:03:20 | 只看该作者
白无无 发表于 2023-8-5 10:52' r, D; p# n( I  l2 f
不懂就问,这种管道不是刚性连接的吗?为什么会下沉啊?
" z) o* k( y7 U+ d- e) f' ?
有个减震喉   可能是水锤的力量很大 刚性的也带着一起下沉了
3 G8 x  T0 l+ i# {+ [! M3 T
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

6#
发表于 2023-8-5 11:31:43 | 只看该作者
如果管道一直通介质的话,截止阀即使锈成这个样子的话但还是能工作的。所以不是截止阀的原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2023-8-5 11:49:49 | 只看该作者
旋旋zai 发表于 2023-8-5 11:31( H* A( ~& D5 D4 t& V& X
如果管道一直通介质的话,截止阀即使锈成这个样子的话但还是能工作的。所以不是截止阀的原因
' J  C0 h' {; @& ^7 t! j8 y
谢谢  我也认为不是止回阀的原因: |: b7 }/ M# e$ f2 H
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2023-8-5 13:49:39 | 只看该作者
加吸收缓冲气囊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2023-8-5 14:05:40 | 只看该作者
是水锤吗?

点评

应该是  发表于 2023-8-8 21:23
回复

使用道具 举报

10#
发表于 2023-8-5 14:26:25 | 只看该作者
哥们,懂水锤吗?这要从水锤理论下去解决,当然只要冲击不大也是可以接受的,没有标准上讲一点关闭水锤都没有,只要满足相关要求就是可以的