关于密封式控制柜散热问题请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2023-8-2 13:27:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬,小弟最新在设计一款防水型控制柜,老板要求同时兼顾防水、防尘和散热三个方面,所以把控制柜设计成了密闭式,但现在散热不知道有什么好的办法,请教一下必威APP精装版下载的各位大佬怎么处理?
回复

使用道具 举报

2#
 楼主| 发表于 2023-8-2 13:29:09 | 只看该作者
有一种热交换装置,适用于封闭式环境,但一致没找到合适的产品。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2023-8-2 13:42:27 | 只看该作者
说实在的。。防水防尘IP到什么等级 这种需求得聊明白了。。。 要不然防雨淋做成能沉入海底的就浪费了
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2023-8-2 13:44:30 | 只看该作者
工业空调
回复

使用道具 举报

5#
发表于 2023-8-2 13:47:48 | 只看该作者
使用环境是在空气中还是水中,要求不一样,密封手段也不一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2023-8-2 14:02:54 | 只看该作者
需要确定防水的IP等级(溅、淋、浸),防尘加过滤网,散热加风扇或半导体除湿散热
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2023-8-2 14:10:36 | 只看该作者
是全密封的形式吧?加散热片试试喽
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2023-8-2 14:15:01 | 只看该作者

(ง •̀_•́)ง:;
可以做个安全封闭电气箱,
增加个冷气空间,用液冷在电气元件作冷却


回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2023-8-2 14:30:32 | 只看该作者
子慕山阿 发表于 2023-8-2 13:42
说实在的。。防水防尘IP到什么等级 这种需求得聊明白了。。。 要不然防雨淋做成能沉入海底的就浪费了

哈哈,不来个IP67销售哪有底气拿出去吹?说正经的,能做到IP54已经6的很了
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2023-8-2 14:31:08 | 只看该作者

客户没这条件哎