一台设备上可以急停按钮是0类停止,安全光幕是1类停止吗?要求符合安全规范。
2 W0 `. m: H. _, @8 Z9 U5 P0 p能否实现一个快的“1类停止”和一个慢的“1类停止”呢?符合规范,是伺服机构9 P" x3 N1 H; h2 T+ y: \8 F
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2023-6-9 10:21:52 | 只看该作者

, m0 m) i9 L8 t  D5 u(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว5 M" b0 S- {. l/ E
‘0类停止’,是设备运行中不可控的停止!
' b. Q) H* f- P* q
3 E% I: q4 o; f  {( r& i$ Y
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2023-6-9 11:05:31 | 只看该作者
本帖最后由 changzheng 于 2023-6-9 11:07 编辑
9 v3 _( k" Z' l6 x1 O* V- W
东北制造 发表于 2023-6-9 10:21! Y; `3 A* v% j+ i; e1 M; @6 v
(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว
& W/ O9 W+ ]- Y‘0类停止’,是设备运行中不可 ...
6 U" F" o- _1 |- m
那么能否实现一个快的“1类停止”和一个慢的“1类停止”呢?符合规范,是伺服机构3 y. p/ l% G  ~
0 Z( N! d8 B8 H/ B9 z
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2023-11-2 09:04:37 | 只看该作者
大点的品牌伺服,甚至变频器都内置有这个功能,停机的几种方式,只要伺服本身没报警,就可以选择OFF1  OFF2   OEE3 不同形式,不同速度的停机,再不行有PLC的话,编个程序控制不同停机速度和停机时间,这个电气工程师应该都会