机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 1478 | 回复: 6
打印 上一主题 下一主题

非标设备正压气源改集中真空供气,需要注意什么?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2023-5-31 19:03:35 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
非标设备中用到的真空吸应客户要求,换上集中真空供气(更换负压用的电磁阀、去掉真空发生器)后出现以下三种现象:一、破真空;二、负压压力值也不够;三、另外真空关闭后有负压是一点一点降下去的,不是直接关闭。所以想问问大神们,怎么处理更换集中真空供气后遇到的这三个问题,谢谢了) x% E0 h0 S& Q
8 x0 K s* u9 O# H6 g5 h
2#
发表于 2023-5-31 21:11:23 | 只看该作者
1.破真空,用正压吹气。组成吸破一体式的,SMC和施迈茨也都有这种集成的真空用电磁阀。
; J: }3 Z* A$ I" V2.负压值不够?你的负压来源是设备内部的真空泵还是客供,重新计算真空流量选择合适的真空泵。还有考虑一下真空源到末端,气管的直径,这个很关键
/ W8 ?# N! D5 f9 i/ U8 ?3.正常一关/加破真空,基本就好了。看看你选的真空电磁阀
3#
发表于 2023-6-1 09:33:23 | 只看该作者
问题1、3,感觉是选择了两通的真空阀导致的。建议选择三通阀门(平衡式阀芯,正负压两用),SMC、Festo、MAC都有。
# G* H# g9 ?2 J N( y问题2,集中式供气,如果真空泵流量不足、管路泄露、管径限流、管路过长等缘故,会导致实际真空度有差异,确认根本原因就好处理。
4#
楼主 | 发表于 2023-6-1 10:57:33 | 只看该作者
ahway 发表于 2023-6-1 09:33 7 M; d0 G/ ~" ]! V. e# t
问题1、3,感觉是选择了两通的真空阀导致的。建议选择三通阀门(平衡式阀芯,正负压两用),SMC、Festo、MA ...
- A8 @5 Y* j s" T" x
哥 目前用的电磁阀是VK332V-5G-M5【SMC】电磁阀,有没推荐的三通阀门(平衡式阀芯,正负压两用)型号推荐,,找了发现不太会找
5#
发表于 2023-6-1 11:00:09 | 只看该作者
冷月梧桐 发表于 2023-5-31 21:11 9 ?' T5 V) b8 E/ o T
1.破真空,用正压吹气。组成吸破一体式的,SMC和施迈茨也都有这种集成的真空用电磁阀。 - f/ j, o% q: W
2.负压值不够?你 ...
) A o6 i( c- ?
吸破一体式 哪个型号的 刚好想用到 我都是两个两通电磁阀 一个吸 一个破' f% c" J# P2 h( [5 M* p
6#
发表于 2023-6-1 12:48:49 | 只看该作者
Chenweibohs 发表于 2023-6-1 10:57 6 [& M% ?/ q& x2 _) i
哥 目前用的电磁阀是VK332V-5G-M5【SMC】电磁阀,有没推荐的三通阀门(平衡式阀芯,正负压两用)型号推 ...

* M8 L8 Y C' }% O) P9 iVK332V-5G-M5
, b- _- `. L& _/ U* F6 v. aSMC直动阀,两位三通,可以使用。不过奇怪的是,为何用M5螺纹接口,Cv 0.13的电磁阀,配G1/8"接口问题不大,出气口太小会限流。
6 ?+ K" |- X* @P孔(1)接真空,A孔(2)工作孔,切换后A(2)、R(3)连通后就会破坏真空,如果觉得速度不快,R(3)可以加一路正压,必要时再加一个电磁阀反吹都可以。2 T" R: [. W: E+ Z' A5 }
* V8 l) b R, {$ X) I9 a
) J6 v3 @. o3 i- c: b$ N/ u5 _
7#
发表于 2023-6-3 20:38:04 | 只看该作者
流量够用吗
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员