机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 1439|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

空调一夜用1度电

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2023-5-18 08:38:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空调一夜用一度电,这广告吸人眼球,也很有非议。前天白天34度,晚上房间里开启了变频空调,到10点睡觉时设定是27度,半夜醒来觉得冷,一查看实际温度是25度,原来空调一直是在最低频率工作,于是把温度设为28度,由于实际温度低于设定值3度,变频停止了,光风扇工作,由于室外温度不高,到早上6点室内实际温度才到28度。& A3 V8 z' ]; R. p6 p3 V
仔细一算,这空调最低频率是输入为200W,制冷可达1000W以上,8个小时变频工作一半时间的话,用一度电也是可能的。
2 {, i$ f$ k3 U/ }- ~
: c2 R# m$ j& [. @, \这里有些外界条件,室外温度低于或接近设定温度,室内已降温在设定值附近,室内产热不高。
: F# T- t; Y3 {* I2 n) h
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2023-5-18 08:53:03 | 只看该作者
所以没个标准大家一起吹,最低频率的时候能效比不高的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2023-5-18 08:56:51 | 只看该作者
得知道1度电的条件。同汽车宣传的油耗,手机宣传的耗电量一样,在定义的标准条件下的测试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2023-5-18 09:06:07 | 只看该作者
上次看过一个三菱的在各个频率的数据,在低频时效率比额定时还高点
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2023-5-18 09:37:43 | 只看该作者
实验室的数据,当噱头,实际使用场景就算了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2023-5-18 09:39:07 | 只看该作者
产品宣传嘛
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2023-5-18 09:44:04 | 只看该作者
我们工厂就是做商用/工业中央空调的,样本册上的数据都是在特定的工况下测试出来的。很多东西看看就好。当然有些能做到,不过价格就上去了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2023-5-18 12:40:13 | 只看该作者
今天家里安装了4个空调,3个1.5匹的一个3匹的,看外机的输入功率,感觉怎么样都不会是一度电

点评

标的铭牌是额定,有的最低频率输入时只有80w  发表于 2023-5-18 12:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2023-5-18 14:23:06 | 只看该作者
我记得之前的宣传语是低至一度电,低至你懂得,相当于大于等于
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-9-30 11:25 , Processed in 0.053505 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表