发表于 2023-5-18 08:38:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空调一夜用一度电,这广告吸人眼球,也很有非议。前天白天34度,晚上房间里开启了变频空调,到10点睡觉时设定是27度,半夜醒来觉得冷,一查看实际温度是25度,原来空调一直是在最低频率工作,于是把温度设为28度,由于实际温度低于设定值3度,变频停止了,光风扇工作,由于室外温度不高,到早上6点室内实际温度才到28度。2 m( M$ V& M3 _3 w6 Q1 n0 G
仔细一算,这空调最低频率是输入为200W,制冷可达1000W以上,8个小时变频工作一半时间的话,用一度电也是可能的。! X% E; x6 K9 |( z

5 Q3 \1 G9 U. `( d: e这里有些外界条件,室外温度低于或接近设定温度,室内已降温在设定值附近,室内产热不高。" V  P. C; f1 k3 p" k: d
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2023-5-18 08:53:03 | 只看该作者
所以没个标准大家一起吹,最低频率的时候能效比不高的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2023-5-18 08:56:51 | 只看该作者
得知道1度电的条件。同汽车宣传的油耗,手机宣传的耗电量一样,在定义的标准条件下的测试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2023-5-18 09:06:07 | 只看该作者
上次看过一个三菱的在各个频率的数据,在低频时效率比额定时还高点
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2023-5-18 09:37:43 | 只看该作者
实验室的数据,当噱头,实际使用场景就算了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2023-5-18 09:39:07 | 只看该作者
产品宣传嘛
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2023-5-18 09:44:04 | 只看该作者
我们工厂就是做商用/工业中央空调的,样本册上的数据都是在特定的工况下测试出来的。很多东西看看就好。当然有些能做到,不过价格就上去了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2023-5-18 12:40:13 | 只看该作者
今天家里安装了4个空调,3个1.5匹的一个3匹的,看外机的输入功率,感觉怎么样都不会是一度电

点评

标的铭牌是额定,有的最低频率输入时只有80w  发表于 2023-5-18 12:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2023-5-18 14:23:06 | 只看该作者
我记得之前的宣传语是低至一度电,低至你懂得,相当于大于等于
回复 支持 反对