机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: 南部之星666
打印 上一主题 下一主题

气缸竖直安装的时候断电断气怎么保持在顶部

[复制链接]
11#
 楼主| 发表于 2023-3-3 08:39:03 | 只看该作者
雪舞枫 发表于 2023-3-1 15:32
中封式的三位五通双电控可以吗

昨天我问了,这么大缸径中封的封不住,要中泄加先导阀,或者两位五通双电控加先导阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2023-3-3 08:40:40 | 只看该作者
XY随风 发表于 2023-3-1 15:40
中封是防止断气后,突然骤降,保证断气后缓慢下降,但不会锁死位置

昨天我问了,这么大缸径中封的封不住,要中泄加先导阀,或者两位五通双电控加先导阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
 楼主| 发表于 2023-3-3 08:43:49 | 只看该作者
XY随风 发表于 2023-3-1 15:37
不知道你的用途结构是什么,有没有成本要求
1. 如你所说,用先导式单向阀+ 节流阀使用,可以在网上找找看 ...

是的,费斯托那个太贵了,我选的SMC的CS1系列的180缸径都要4000多,我问了升降用先导阀+五通双电控或中泄靠谱,再加机械限位
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
 楼主| 发表于 2023-3-3 08:44:30 | 只看该作者
xueqingchao 发表于 2023-3-1 16:04
端部自锁缸,前端自锁

Ok这种也行,便宜点就自己做
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
 楼主| 发表于 2023-3-3 08:49:50 | 只看该作者
冷月梧桐 发表于 2023-3-1 18:41
看你用了那么大的气缸,想必负载也是很大。建议多重防护上去,一点成本和机械事故相比,孰轻孰重

同意
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
 楼主| 发表于 2023-3-3 08:50:23 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
 楼主| 发表于 2023-3-3 08:51:00 | 只看该作者
高圆圆女神 发表于 2023-3-2 08:34
就算带中封的也不能长时保持,只能短时使用,还是机械硬限位吧

是的,中封的时间短,压不住,需要中泄加先导阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2023-3-3 09:11:04 | 只看该作者
学习了
回复

使用道具 举报

19#
发表于 2023-3-6 18:09:00 | 只看该作者
用个转换头不就行了么?3/4转1/2

Snipaste_2023-03-06_18-08-31.jpg (120.01 KB, 下载次数: 43)

Snipaste_2023-03-06_18-08-31.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
 楼主| 发表于 2023-3-6 18:11:44 | 只看该作者
寒风123 发表于 2023-3-6 18:09
用个转换头不就行了么?3/4转1/2

转成1/2,,管径大小只有16的,不能用22的管径,气缸速度会有影响吧
回复 支持 反对

使用道具 举报