本帖最后由 twq19810302 于 2022-10-29 13:32 编辑 ' R8 [1 Q) a1 F" v% t7 u# ?
6 U/ i- g( b1 s随着国内电子产业发展,越来越多的功能膜需求,推动了国内涂布生产的增长,从涂布产品生产,到涂布机的制造,胶水行业,净化装修业务都有了大量的增加。但在实际工作中,我们涂布产品的品质,性能还是无法与国外日,韩企业同日而语,除了在基础配方体系的差距,在涂布工艺中,还缺乏自己的理论体系,实验数据,从而在实际中没有办法系统,彻底解决问题。
; U( C6 ~( N6 z4 ^
, R. J' K; w! i本文尝试从涂布工艺的一个分支“风”的系统,尝试系统梳理,总结一些经验,以供业内人士分享,大家共同为民族之产业提高做一些事情。" P7 s5 C8 g8 _0 K% {3 G% U
; ?5 ?9 P1 V. m9 K. H9 ]一、 涂布工艺生产中有哪些“风”的因素呢?
9 G& f* @- [2 ^3 v
- o2 T% z7 m5 f; H
8 } O- @: V: d4 l3 ^$ ^- S/ Z6 V/ P, w
涂布工艺涉及的风有三类:
1 [# Y4 Q2 h& z
7 u9 ]+ s+ g8 `6 j1>净化室的风系统0 a# d3 @5 E! K% V/ a
9 N7 ?. q3 W$ c/ x2 X1 r
2>涂布机烘箱的风系统
4 F% J0 n+ n- w1 p( e, U r A4 M# r/ Y* M. d% ^- ]
3>废气处理系统. n" {) S% b; A- R1 c
. q( k) o1 K# m2 ~, J$ d- o( m这三大类型风分别的作用是:
t2 ]* A8 @% \3 }$ V. O. Q1 ?7 ]# A/ Y/ R
]1> 净化室的风系统作用?
b9 Q1 B. R# @: p9 I
1 h" x0 a2 D& Z提供净化处理的空气,杜绝尘埃对功能膜的影响。# I3 I2 J% G# R
2 q- |) e- |. G1 L提供合适的温湿度,保证产品的外观性能要求。
7 {& _' a3 V) A/ T& _1 D: T1 e6 z1 ~' w" Y `, h8 h* P2 {* {! b) M
涂布净化室基本要求为温度23±5℃,湿度RH 50-60%,重点是涂布头单元的湿度要求更高一些。
( o) u$ i; {( K2 |; U
" `& X& R0 {3 T! k2 T' N# ]' _如果在净化室的温湿度过大波动会引起哪些问题呢?; f: F* g2 l2 h# n0 E/ _
; K* o/ e3 D4 G; y7 g
温度过低:涂布液的流平会不好,附着会下降
: x4 T5 `* ?) ~2 u; }6 r2 W4 z4 v% q6 [' |
湿度过低:涂布膜面会发白,也会引起静电起火事故
p$ \, m- c1 @3 T0 z# M4 k5 Z4 Y3 U* }
湿度过高:涂布后的膜面会起雾,水珠,外观非常难看; F' t" m6 A; E ^
* T: x4 Q- o7 t/ \: B" }- O7 _2> 涂布机烘箱的风系统,主要包括进风,排风两大体系。6 k/ F- {! E3 v8 R
$ ~4 X% \; s( N$ Q. Q% i' ]进风一方面提供胶粘剂固化所需的热量,一方面提供合理的风速满足胶粘剂中溶剂的挥发,避免出现干燥缺陷。# q% C8 j) r: R+ f; X0 z2 U
: @( \: o' \8 \8 t, b
排风主要是VOCS的合理挥发,同时促进空气流动,提高热效率。- o5 |$ ?. E5 ~+ Z2 ^
+ P9 i5 V8 ?# J4 ~
3> 废气处理系统,目前主流方式是RTO,。
1 {* n) j$ [5 U
, G) w; c J6 z废气排放指标,根据国家《大气污染综合排放标准》GB-162-97规定VOCS的最高允许排放浓度为120mg/m3。此项指标与RTO设计中的废气停留分解时间 是正比例关系,需要关注。9 i1 l' [, e4 l
- ?# k7 M" l# V: h1 Q9 @. hRTO的换热能力,与涂布产线,RTO的能源消耗直接关系,设计,运行合理对企业的产品成本降低许多。9 h2 A' R+ h; g: f% l" T) I
- A) p1 v5 m! r
二、三大类型的风系统有何联系,对我们生产会造成哪些影响?0 `& k6 t0 E, K, i r
9 F' h8 G( [9 |& i1> 三个类型的风相互影响,调试需要综合平衡。& {1 t$ d$ m$ G: n; V: O
: q4 }5 e7 C: k0 U7 Z+ ]0 q
) N1 B# _2 Y8 |& D2> 烘箱的风影响产品的工艺机速,产品的固化,流平,同时烘箱的内部压力平衡与RTO的排放废气指标,与净化室的能耗指标又有关联。" \8 P S$ _8 v+ F. _# @' B
+ X# k; L1 @. p* J3 c
3> RTO运行的合理,科学,与涂布机烘箱排放的浓度直接相关。; w9 ~0 i- t |7 Z9 q5 ~& H+ N
3 M# W! d; L) B9 Z+ m
2 r4 X5 n+ m" y* S1 U3 n
7 I5 r/ Z" n9 s4 G
9 w! l4 z% ^- r D4 F, d6 y' S( S 通过图2,我们以涂布机烘箱风速,温度为基础设定点,同时兼顾烘箱与涂布头,涂布尾净化室空间的风速,风压,在净化空调系统恒定条件下,可以有效改善对净化系统能耗,对净化系统稳定性提高有很大改观。空调系统在调节后,避免了过多“净化风”被吸入烘箱浪费现象,能耗降低。
8 d' o8 U5 \7 V4 ]$ j
# K3 b. B6 x% c( Z5 u另外一方面,调节整体烘箱,以及单独烘箱的压力平衡,可以改变进入RTO的废气浓度,对排放指标,以及RTO能源消耗降低有较大帮助。
$ H$ N$ e, q n
E' |) ?9 f6 d- I9 I) }3 C(各区域的压力平衡点,因各家的设备不尽相同,此处省略) 。$ v) [( Y, Z8 ]5 Z
* ?- N1 M2 p. |& \
三、 如何在设计端把控源头,以及在生产中管控好“风”的因素带给品质的困惑?
, d+ L7 C* \( O$ \
; W0 k, n& V. P! p4 b1> 涂布设备烘干系统,RTO废气热风系统,因系统较为庞杂,后续专文持续研讨。
, Z$ j% ~$ V2 {. J& C3 R6 G4 T; \2 ]% V. |8 s" C2 y
2> 净化室的设计方面,重点谈一下,涂布头净化的设计总结,这在许多涂布产品生产厂家对产品品质有很大困惑。2 {4 J5 T, P3 e$ B" l: v- @/ h
0 `# K3 S, [7 k1 p3 qA,结构上采用双层隔间设计,气流组织采用合理布局,对生产的能耗,局部空间的温,湿度稳定有良好效果。
( Z1 \: c) u/ Q$ `! c; ?
" j: E* Z/ I$ {; y' i" }% P
) Z5 P- S6 D) u9 J# l
$ ` W2 H- a$ z4 m B,在设计净化涂布单元时,除了考虑空气焓湿图的关系外,很多评估中遗忘了“敞开供液”条件下,溶剂挥发的影响,对人员和局部空间安全隐患极大。
* f- n" x1 ]$ P6 p; M
$ n% m4 Q( E. P/ S+ Q( Q* {6 I5 S
. n9 B2 b4 L* q. w# n/ U) {- U0 x+ C; m; p1 B1 h
# W' }8 Q2 {2 p4 y8 J2 _+ u
现场检测自然挥发的VOCS浓度。 / ^0 [! N0 p! M8 Y6 J& p
' b i" H6 z5 M* ` ?6 r \在此处设计中参考《非标准机械设备手册》溶剂自然挥发速度计算,
) G q# r# l$ o1 @6 D" u n0 r; r5 K
Q=3600xSxV d4 b8 E. K" R1 O- r9 s8 I
: O. Z. @# {) y, E9 T7 `( ^# ?Q-每小时排风量0 d' G9 y; P7 j. t4 H: R
* E5 D, X- s9 F0 m! J' A! s, N
S-溶剂敞口面积
+ k ?) n7 v4 v3 V0 u1 [" ~ [ N' C) d0 ]0 u* ?/ O q* w2 B: J2 @
V-溶剂挥发速度,0.5-0.7m/s,当室内净化风速为0.8-1.5 m/s时。
1 H+ X0 f1 Q% t0 B' A, J8 E& ]* l1 }9 R; o0 D/ Y7 x1 [2 v1 a
那么在整体局部空间进风,排风中要增加一部份风进行补偿。* ^/ d) h# b. A% ^
]9 {- E0 Q( r: V
3> 综合体系调节步骤,可以参考以下流程:
' l0 L) }7 Y q3 Z7 F- e
T# k/ [- @, z& e8 T
+ y) _+ W; I3 _; O+ X( S( i- M. c% Z" K" _- f$ J) Q
( }3 q0 O, T* `2 Z0 I4 ?. c2 F
. ~$ ^4 ^( }7 `, Q" s T& }5 Z- K" L
图5只是工艺系统管控的一个部分记录。在整个体系建立中,需要付出大量的努力,以建立产品与相关各部分的联系,形成自己产品与设备结合的数据库。量化的目的,也是为了准确的把握问题,彻底解决问题。
! j+ L( }" L# J6 g' s9 i: N& r4 ^- ?$ E( {3 ~6 ~
: ~9 n0 B; I. Y$ y m8 W, G
6 [! n2 r3 e7 [2 l* | ~ |
|