11#
发表于 2022-9-13 22:10:39 | 只看该作者
这个要问房东,看看厂房是不是重载的。我见过模具厂在三楼的,那些模具堆一起,一平方承重不止一吨,厂房设计的时候考虑过租给注塑厂的,有些区域设计了超大的承重梁,承重柱
12#
发表于 2022-9-14 05:58:03 | 只看该作者
楼板不行。现浇顶可以考虑。
13#
发表于 2022-9-14 07:16:19 | 只看该作者
|妖洞两拐发表于 09-13 16:45用有限元计算一下
我以为是钢板,现在才看见是楼板,不是不能算,要建筑结构核酸,当然最好不要这样搞
14#
发表于 2022-9-14 08:29:58 | 只看该作者
楼主大概是想铺一块22厚的钢板来均担载荷,首先22毫米厚刚度太差,不能均匀分担载荷,其次让2.25平方的楼板面积来承担1200+500的载荷也是不符合楼板承重的一般规范的。
15#
发表于 2022-9-14 08:48:41 | 只看该作者
不行的,这种重量危险系数很大,除非厂房一开始就做了承重加固,否则不要尝试。
16#
楼主 | 发表于 2022-9-14 09:22:03 | 只看该作者
702736 发表于 2022-9-14 08:29
i4 u. T, d. v x楼主大概是想铺一块22厚的钢板来均担载荷,首先22毫米厚刚度太差,不能均匀分担载荷,其次让2.25平方的楼板 ...

/ ?5 n" I$ E. y; `, W我还是劝老板再考虑考虑吧
6 z0 y7 x7 c- V+ }# j6 o1 e7 ]5 V
17#
楼主 | 发表于 2022-9-14 09:22:36 | 只看该作者
hyx2581795030 发表于 2022-9-14 08:48
2 O h% k6 M9 O) z不行的,这种重量危险系数很大,除非厂房一开始就做了承重加固,否则不要尝试。
: G8 p! d. [/ v z/ _7 b
感觉很危险
' E& Y8 q3 t* I
18#
发表于 2022-9-14 13:09:34 | 只看该作者
本帖最后由 kefadick 于 2022-9-14 13:14 编辑8 e) }. q0 ]) n6 F+ g8 q- g

9 V3 `. f+ D: I$ E( b4 N* O F看下楼梯设计图纸不就可以了,看下是否超活载荷。只要不超活载荷肯定没问题,但是你这个肯定是超一般居民楼活载荷了,不排除特殊用途楼梯活载荷设计比较大。

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
19#
发表于 2022-9-14 13:29:53 | 只看该作者
机器人放在横梁的上面,横梁可以承载,最好是主梁。
20#
发表于 2022-9-14 23:32:05 | 只看该作者
你得找那个厂房的建筑设计单位。