问题1、一台FANUC-0i数控车,主轴停转时,出现 401 SERVO报警。X轴 VRDY OFF。
8 p3 _5 `: y" b* ]- ~问题2、一台西门子802D系统数控车床,刚起动没多久出现MM--date  initial  error! 0X5f报警。问题3、一台FANUC-0i数控车,主轴高速运行时,突然重新启动,但变成英文界面,轴X、Z变成1、2轴。
4 z# r0 I) D1 ]/ Q, \# t: r请问各位大师,是什么回事?怎么解决?
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2009-2-13 19:48:32 | 只看该作者
401伺服报警,* x8 n+ E3 J( a, a) K
首先问你一个问题:你是不是维修人员$ f1 v1 \( I0 l4 Q
新设备,伺服模块出问题可能性不大。应该是纯线路问题
$ M5 e2 R& S9 ?9 e( S% ?" w, s802D没接触过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2009-2-14 13:26:48 | 只看该作者

求教

我是一名教师,平时学校车间有问题喜欢摸一摸,希望各位大师多帮助我。主轴一刹车就出现401报警,QF开关也会跳了,会不会变频器设的刹车时间过短?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2009-2-14 13:35:31 | 只看该作者
报401的原因就是空开跳掉了.把空开合上立马就好了." T; I+ S' h4 @& d
可能是空开太敏感了.( m- w/ P5 O; t/ q' i
802D的那个,按存储数据启动一下看看.千万别选成缺省数据.
0 p% z2 r: k8 v# F; W7 v8 N  z第三个,很不幸,数据全丢了.估计是主板或存储卡有问题或松动.直接找FANUC给看下,老这样很危险的.