风机和排风扇接在一起为什么会跳闸

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-7-13 12:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
公司原来是用定时器控制接触器同时启动三台负压风扇,风扇电机功率0.75KW,380V。因为风扇排风效果不好,改了其中一台为轴流风机,风机的电机功率2.2KW,380V。' {% k( S8 e8 ]3 I) h2 a
原来是可以同时启动的,现在好了,一起动就跳闸。接触器是50A的,应该不会有过载的情况。哪位大神帮分析一下,是什么原因?谢谢!& p ]7 W9 }3 M0 c5 _" Y# A

; j5 j- U9 J( Z" N
3 @: X% ^1 L d
2#
发表于 2022-7-13 12:53:10 | 只看该作者
找专业电工处理
3#
发表于 2022-7-13 13:45:13 | 只看该作者
看你的表述,就应该找一个起码的电工看一下
4#
发表于 2022-7-13 13:50:07 | 只看该作者
设备如果是正常的那没问题,关键是有可能有不正常的,哪个设备有短路了,接线有短路了都有可能。还是要电工排查
5#
发表于 2022-7-13 14:36:37 | 只看该作者
排除法先试试,单独控制风机看看跳闸吗
6#
发表于 2022-7-13 14:42:32 | 只看该作者
应该过载了,分时启动。

点评

你又不懂电机。你可以试一下,少启动一台,你看跳不跳,如果不跳就是过载了。 发表于 2022-7-13 15:40
这几个东西还不至于过载。 发表于 2022-7-13 15:18
7#
发表于 2022-7-13 15:17:12 | 只看该作者
本帖最后由 llh2253 于 2022-7-13 15:20 编辑
4 K0 w- k1 l/ W, q( c$ D3 A) r9 t( s1 f8 J
诶!找个电工难么?/ X8 B' {, J0 B2 t6 N

% X: \9 V8 n' q: X0 s% c跳闸。。。是几个意思?是漏电保护?空开?还是接触器热继保护?先分清楚再查原因。
8#
发表于 2022-7-13 16:38:57 | 只看该作者
三台电机启动 总的启动电流还是有可能超50A 吧
9#
发表于 2022-7-13 17:09:33 | 只看该作者
电机启动电流一般是额定电流的4-7倍 有可能会烧,(2+2+6)7=70A 。你换个一百A的接触器试试,你可以用示波器监测一下启动电流

点评

感觉也是启动电流过大了 发表于 2022-7-14 07:34
10#
发表于 2022-7-27 10:28:17 | 只看该作者
现在有啥问题都首先求助网上,往往忽视了最直接有效地解决方法