车间3度左右,湿气大。
& G% C P2 l- T* ^: x设备是与机架做一起的整体式电控柜,目前长时间使用后,出现凝结水,空开跳闸现象。
- M2 f- B9 E7 E9 h* {$ }9 D7 W3 L请教下这种问题如何解决的?
' f- g& ?, m8 i# A) j" b2 W6 p, t, f! n. x8 @
5 h+ Z" @" z- k; G+ z5 t! M
2#
发表于 2022-7-6 09:02:48 | 只看该作者
抽湿机呀
3#
发表于 2022-7-6 09:07:49 | 只看该作者
配台除湿机?
4#
发表于 2022-7-6 09:36:47 | 只看该作者
双层电箱,配置电柜除潮器。7 W5 L; U# @: D6 I5 @2 G' g
您发个照片看看~~~~~~···.
5#
发表于 2022-7-6 10:50:50 | 只看该作者
配台除湿机吧
4 G. w- a8 n- ?, f* Y
6#
发表于 2022-7-7 17:41:31 | 只看该作者
湿气大除湿啊
7#
发表于 2022-7-9 15:30:13 | 只看该作者
电柜专用空调了解一下,可以降温除湿