机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 6093 | 回复: 15
打印 上一主题 下一主题

风量不一致,能否有解决办法

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-5-27 09:47:17 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
这个烘烤架,1、2、3处风量不一致,有没有比较好的办法解决下,在原图上或者截图上画个示意图即可。


2#
发表于 2022-5-27 09:54:25 | 只看该作者
水平管道从左至右横截面积依次缩小。
3#
发表于 2022-5-27 09:55:39 | 只看该作者
管子的截面积变下
4#
楼主 | 发表于 2022-5-27 10:18:09 | 只看该作者
hxt610 发表于 2022-5-27 09:54
水平管道从左至右横截面积依次缩小。

中间加档风条是否可以?

点评

不好,会形成涡流。 发表于 2022-6-30 08:24
5#
发表于 2022-5-27 11:21:58 | 只看该作者
进风口与出风口之间要设置一个稳压腔
6#
发表于 2022-5-27 12:14:14 | 只看该作者
每个加个节流阀流量计
7#
发表于 2022-5-27 12:27:12 | 只看该作者
huangwenjia1108 发表于 2022-5-27 10:18
中间加档风条是否可以?

可调风挡更好
8#
发表于 2022-5-27 12:40:38 | 只看该作者
风量一样,是指把大风量的减到跟小风量一样,还是要把小风量的提高到跟大风量一样,或者折个中?
9#
发表于 2022-5-27 12:59:13 | 只看该作者
文丘里管
按这个公式 去试试
10#
发表于 2022-5-27 12:59:30 | 只看该作者
进气口改成多路的,每个下面一个进气,带调压阀,完美